关于冻胀土的一点儿困惑
绿夹心
绿夹心 Lv.10
2013年08月27日 11:28:48
只看楼主

遇到一个问题,本项目地勘中提供了场地标准冻结深度为1.8~2.0m,土层第一层为1.0~2.0m的杂填土,第二、第三层分别为强冻胀的粉质粘土和特强冻胀的淤泥,厚度分别为1m、0.5m。根据规范,如果我想设置浅基础的话,基础埋深要在冻结深度以下,但是冻结深度1.8~2.0m以下依然是冻胀土啊!!该怎么处理?小弟在此特别困惑,是地勘报告的问题,还是我对冻结深度的理解有错误,在此向各位大侠求教。

遇到一个问题,本项目地勘中提供了场地标准冻结深度为1.8~2.0m,土层第一层为1.0~2.0m的杂填土,第二、第三层分别为强冻胀的粉质粘土和特强冻胀的淤泥,厚度分别为1m、0.5m。根据规范,如果我想设置浅基础的话,基础埋深要在冻结深度以下,但是冻结深度1.8~2.0m以下依然是冻胀土啊!!该怎么处理?
小弟在此特别困惑,是地勘报告的问题,还是我对冻结深度的理解有错误,在此向各位大侠求教
免费打赏
绿夹心
2013年08月28日 09:38:43
12楼
ruguoni 发表于 2013-8-27 15:30 是的,冻胀性和土颗粒大小还有含水率密切相关。这个是土的一种特性。就好比混凝土的弹性模量。明白了 十分感谢
回复
ljc03151217
2013年08月29日 09:26:02
13楼
:)
回复
绿夹心
2013年08月29日 11:30:55
14楼
困惑了好久的问题 终于解决了
回复
wangxiaopeng3620
2013年08月29日 12:06:55
15楼
困惑了好久的问题 终于解决了
回复
绿夹心
2013年08月29日 13:37:51
16楼
wangxiaopeng362 发表于 2013-8-29 12:06 困惑了好久的问题 终于解决了水水更健康吗??
回复
xying1979
2013年08月30日 09:16:16
17楼
俺不是高手
回复
lizeda_1989
2013年08月30日 23:06:51
18楼
今天我做了一个设计就是把埋深做在粉土内
回复
hdeluntan
2013年08月30日 23:30:41
19楼
先顶再看!
回复
skyblue001
2013年08月31日 11:39:07
20楼
回答的不错。杂填土如果不是冻胀土的话,且能作为持力层的话,是可以做浅基础的。但是你这个工程又很特殊,杂填土挖除后,变成了冻胀土。
如果设计冻深以内的土会冻胀的话,我建议你还是埋深一些吧。上部的话可以采用防冻胀的土在基础四周回填,这样就不会出现冻胀了。
回复
buindingstructure
2013年08月31日 14:33:07
21楼
学习了,在深入点就更好了