本帖最后由 企鹅不冷 于 2013-8-31 17:44 编辑 09年真题第65题本质就是考查结构构件地震作用效应的基本组合,以张书为例楼高小于60m,风荷载不考虑关键来了,求得重力荷载作用2800,水平地震作用500,竖向地震作用800是你的话该如何组合?分项系数见抗规表5.4.1我第一感觉就是1.2x2800+0.5x500+1.3x800=4650上面的结果显然会大于1.2x2800+1.3x500+0.5x800=4410
本帖最后由 企鹅不冷 于 2013-8-31 17:44 编辑
09年真题第65题
本质就是考查结构构件地震作用效应的基本组合,以张书为例
楼高小于60m,风荷载不考虑
关键来了,求得
重力荷载作用2800,水平地震作用500,竖向地震作用800
是你的话该如何组合?分项系数见抗规表5.4.1
我第一感觉就是1.2x2800+0.5x500+1.3x800=4650
上面的结果显然会大于1.2x2800+1.3x500+0.5x800=4410
从竖向地震作用800>水平地震作用500,也可以知道是“竖向地震作用为主”
可是!《张书》、《兰书》、《标准解答》,竟然全都是以水平地震作用为主进行计算的!
直接将1.3乘在了较小的水平地震作用上,将0.5乘在较大的竖向地震作用上!
其所得的结果肯定是小于我的解答的。
难道是我错了?本题竖向地震作用大于水平地震作用,为何还要以“水平地震作用为主”经行计算?不解!!!
12楼
按高规5.6.4的话,个人觉得应该按在表格最后:重力荷载、水平地震作用、竖向地震作用及风荷载进行组合。因为该条说明中,未给出“60m以上的高层建筑才考虑”,所以要考虑风荷载进行组合。所以要采用1.2*2800+0.5*500+1.3*800+0.2*1.4*60=4666.8.
回复
13楼
按高规5.6.4的话,个人觉得应该按在表格最后:重力荷载、水平地震作用、竖向地震作用及风荷载进行组合。因为该条说明中,未给出“60m以上的高层建筑才考虑”,所以要考虑风荷载进行组合。所以要采用1.2*2800+0.5*500+1.3*800+0.2*1.4*60=4666.8.
回复
14楼
trevor_zhao 发表于 2013-8-26 22:15 lz看一下高规 5.6.4根本没有你说的那种组合。如果竖向地震比水平地震大,是1.2 重力荷载代表值+1.3竖向。 …按高规5.6.4的话,个人觉得应该按在表格最后:重力荷载、水平地震作用、竖向地震作用及风荷载进行组合。因为该条说明中,未给出“60m以上的高层建筑才考虑”,所以要考虑风荷载进行组合。所以要采用1.2*2800+0.5*500+1.3*800+0.2*1.4*60=4666.8.
回复
15楼
chen63633473 发表于 2013-8-26 22:18 你没理解透规范吧,规范中抗震组合的时候,三力同时出现的时候就是水平力X1.3,竖向力X0.5,定死的不,,跟 …按高规5.6.4的话,个人觉得应该按在表格最后:重力荷载、水平地震作用、竖向地震作用及风荷载进行组合。因为该条说明中,未给出“60m以上的高层建筑才考虑”,所以要考虑风荷载进行组合。所以要采用1.2*2800+0.5*500+1.3*800+0.2*1.4*60=4666.8.
回复
16楼
yifengliang 发表于 2013-8-26 23:51 抗规和高规这里不一样按高规5.6.4的话,个人觉得应该按在表格最后:重力荷载、水平地震作用、竖向地震作用及风荷载进行组合。因为该条说明中,未给出“60m以上的高层建筑才考虑”,所以要考虑风荷载进行组合。所以要采用1.2*2800+0.5*500+1.3*800+0.2*1.4*60=4666.8.
回复
17楼
trevor_zhao 发表于 2013-8-27 09:07 关于地震作用组合,还是看高规吧,各种使用条件和组合系数都很清晰明了。相比之下抗规不是很详细。按高规5.6.4的话,个人觉得应该按在表格最后:重力荷载、水平地震作用、竖向地震作用及风荷载进行组合。因为该条说明中,未给出“60m以上的高层建筑才考虑”,所以要考虑风荷载进行组合。所以要采用1.2*2800+0.5*500+1.3*800+0.2*1.4*60=4666.8.
回复
18楼
yangchaojunhao 发表于 2015-6-28 11:02 按高规5.6.4的话,个人觉得应该按在表格最后:重力荷载、水平地震作用、竖向地震作用及风荷载进行组合。因 …按高规5.6.4的话,个人觉得应该按在表格最后:重力荷载、水平地震作用、竖向地震作用及风荷载进行组合。因为该条说明中,未给出“60m以上的高层建筑才考虑”,所以要考虑风荷载进行组合。所以要采用1.2*2800+0.5*500+1.3*800+0.2*1.4*60=4666.8.
回复
19楼
企鹅不冷 发表于 2013-9-5 22:06 我擦!本来已经搞清楚了,改什么改啊抗规5.4.1说的很含糊,字面理解的话就是我一开始说的那种做法,也 …按高规5.6.4的话,个人觉得应该按在表格最后:重力荷载、水平地震作用、竖向地震作用及风荷载进行组合。因为该条说明中,未给出“60m以上的高层建筑才考虑”,所以要考虑风荷载进行组合。所以要采用1.2*2800+0.5*500+1.3*800+0.2*1.4*60=4666.8.
回复
20楼
1.2重力+1.3竖向+0.5水平;1.2重力+1.3水平+0.5竖向;两者作比较,取最大值,不能直观判断竖向或者水平哪个为主
回复
21楼
发个终结帖: 看规范怎么就不能认认真真看呢。抗规5.4.1条文说明说的很清楚(P353最后两行):考虑竖向地震为主的组合是为了大跨度大悬挑(此情况下竖向地震作用明显)而补充的。
竖向地震考虑一般分为两个方向:1、高层建筑竖向地震;2、大跨度和长悬臂。
此题目中考的明明就是一般高层建筑的竖向地震力的计算以及组合,又不是大跨度和长悬臂的情况,抗规表5.4.1最后一种情况根本不需要考虑,知道么。
回复