请问一个标高问题
htbg1230
htbg1230 Lv.2
2013年08月26日 12:19:02
来自于建筑施工
只看楼主

±0.00(前视读数是0.96) 后视读数是1.26 基础梁顶标高-0.5米 梁高500 计算梁底标高 0.96前视读数-1.26后视读数=-0.3 0.5梁顶标高-0.3高差=0.2 0.2+0.5梁高=0.7 梁底标高等于-0.7米。

±0.00(前视读数是0.96) 后视读数是1.26 基础梁顶标高-0.5米 梁高500 计算梁底标高
0.96前视读数-1.26后视读数=-0.3 0.5梁顶标高-0.3高差=0.2 0.2+0.5梁高=0.7 梁底标高等于-0.7米。
免费打赏
refuel_hg
2013年09月10日 16:19:07
12楼
±0.00(前视读数是0.96m),(基础梁顶标高-0.5米 梁高500),那么梁顶相对标高1.46m,梁底标高为1.96m。你是要计算开挖深度?测量出开挖出自然土面标高h,然后用梁底标高1.96(如有垫层就加垫层厚度)-h。你所计算出来的结果是准确的,但表达有问题。不知道是不是你想要的答案....
回复
lida_90
2013年09月10日 20:34:13
13楼
:L:L:L能列个表来吗好混乱!
回复
zwqhnr
2013年09月10日 22:02:24
14楼
楼主其实你可以这样算:后视0.96,测得地面原始标高为1.26,基础梁高为500mm,梁顶标高为-0.5m,所以梁底标高为-1.96mm (0.96+0.5+0.5),相对于原始地面标高为-0.7m(1.96-1.26),如果是土方开挖的话基础梁下面还要加100厚垫层。

不知懂了么?
回复
qilv_gongzuo
2013年09月11日 08:11:30
15楼
表达的有点乱,你测得前视数后视数分别是哪个点?有梁顶标高和梁的高度不就能算出来是-0.5-0.5=-1.0m吗?
回复
jianyingc30
2013年09月11日 15:01:16
16楼
本帖最后由 jianyingc30 于 2013-9-11 15:17 编辑

现场是图中的情况吗?
1.用已知标高点来测量未知点,已知点读数叫后视,而不是前视。
2.施工现场控制地梁标高时,可以选择顶标高或底标高,选其中一个就够了,然后用卷尺引下或引上去,这样方便又快捷。浇筑混凝土前需要复核标高,有时候模板顶部不一定能和梁顶标高吻合,需要在模板上做出顶标高记号,这样混凝土工才能准确保证标高。
3.根据楼主提供的数据,梁顶比设计高了200mm。 (梁的底和顶的设计高度分别为:-1.0 -0.5 ,而现场测得顶为:-0.3,底标高闭到眼睛都晓得是-0.8)。楼主用这200mm来算高度是错误的。
回答希望令你满意。

回复
cwz19880122
2013年09月11日 15:35:24
17楼
看不懂楼主的表示说明,有点混乱。。
回复
caidys
2013年09月11日 16:23:17
18楼
梁底标高-0.50-0.50=-1.00
地面标高0.96-1.26=-0.30
所以要挖的深度-0.30-(-1.00)=0.70m
或许还有垫层和其他的需要挖的东西再加上去就行了
回复
预算施工
2013年09月12日 10:13:47
19楼
你绕圈圈了。梁底标高应该是-1.0米啊。后视读数是 基础梁顶标高吗?要么你测量错了,要么你的梁施工错了
回复
aaa232232
2013年09月12日 11:42:08
20楼
14楼的正解
回复
hanqida
2013年09月12日 14:17:21
21楼
看不懂的也来学习下
回复

相关推荐

APP内打开