我是做家装的电工, 这次碰到一个问题 求大家 帮忙解决一下 : 昨天把开关插座 灯具都装好后。试电。插座什么的都正常。灯 也全亮。 好像一切正常。 临走时。 我随手把一个开关 反复的 开了关 关了开。大约5.6次就跳总闸了。 我就又把总闸推上去。开始是正常了。再反复开 开关 又跳闸了!试了很多次。重点来了而且不是固定反复开一个开关就跳闸。反复开任何一个灯的开关 他都有可能跳闸。没一点规律 我摸不准他到底什么时候会跳。 只要反复任何开关一个开关就会跳闸。 不是固定一个开关有问题
我是做家装的电工, 这次碰到一个问题 求大家 帮忙解决一下 :
昨天把开关插座 灯具都装好后。试电。插座什么的都正常。灯 也全亮。 好像一切正常。
临走时。 我随手把一个开关 反复的 开了关 关了开。大约5.6次就跳总闸了。
我就又把总闸推上去。开始是正常了。再反复开 开关 又跳闸了!试了很多次。重点来了而且不是固定反复开一个开关就跳闸。反复开任何一个灯的开关 他都有可能跳闸。没一点规律
我摸不准他到底什么时候会跳。 只要反复任何开关一个开关就会跳闸。 不是固定一个开关有问题
问同事。 有的说是空气开关有问题。于是 我把照明的单极断路器换一个新的,还把照明的地线 不接到总地线上去 他还是会有上述情况。 这是怎么回事啊! 问人都说没碰到过这问题。
大家 分析 一下。是怎么回事。 急啊
12楼
会不会是总闸线路有问题啊,可用摇表量下绝缘
回复
13楼
路过,学习。
回复
14楼
rudeboy 发表于 2013-8-30 00:05 谢谢 大家 我这问题解决了。总闸坏的。。。 妈的 。 线摇完了 都没什么问题 还是跳闸。, 我就试着换了一 …“线摇完了 都没什么问题 还是跳闸”,这“没什么问题”是什么意思?换过一只开关了,也是有毛病的?买开关就这么随便,不讲究质量?不会换到第三只是不会跳的开关?!
回复
15楼
rudeboy 发表于 2013-8-26 09:17 还有吗? 有个同行说。 有可能是 客厅大灯里面的变压器。。。之类的东西有问题。。。或者射灯变压器有问题。 …那你甩开大灯,射灯这些负载,在尝试一下
回复
16楼
rudeboy 发表于 2013-8-26 21:40 那有什么解决方法吗?不动线路可以不? 我换个总开关可以不?不带漏电保护的那种。有漏电保护还是安全一些吧,如果真是刚才那位前辈说的,是线路绝缘不好,那么这就是隐患,你只通过不要漏保来解决这个问题。那么这个问题还是存在啊,而且很危险的。
回复
17楼
lingxuct 发表于 2013-8-27 08:34 听2楼的,先用摇表(500V的或250V的)测量各路绝缘电阻,找到电阻小的一路(或二路),再找出故障点(如卫 …这个故事说明不是一个好电工,最起码不负责任。
回复
18楼
学习了,这样挺好
回复
19楼
lingxuct 发表于 2013-10-11 16:03 “线摇完了 都没什么问题 还是跳闸”,这“没什么问题”是什么意思?换过一只开关了,也是有毛病的? …就是我把线全部开路揺过一次。都能到500
回复
20楼
rudeboy 发表于 2014-1-18 01:18 就是我把线全部开路揺过一次。都能到500只能说前面二只开关都不好,第三只开关是好的,可能吗?线路是好的,就这可能。线路如果确实有问题,说明第三只开关是坏的!
回复
21楼
lingxuct 发表于 2014-1-19 18:00 只能说前面二只开关都不好,第三只开关是好的,可能吗?线路是好的,就这可能。线路如果确实有问题, …嗯,这倒是你说的我懂了。 我回忆一下当时的情况。我不是专业电工哈。没电工证的 都是跟师傅学会了 自己出来接货的那种。开始跳呢,我没多想,也没什么根据就吧照明的单极断路器换了。一直是跳总闸嘛。没管他。换了还是跳。听大家的建议。我拿摇表摇。其实 没怎么摇。我很笨 把前面灯线 全拆了。一段一段的摇,还能摇上去的。后面房间的灯比较复杂。我没取灯就不怎么摇的上去了,觉得很麻烦。 于是就跑到那栋楼的一个没关门的毛坯房 偷了一个总开关下来换了,就正常了。带漏电保护的哦。 反正到现在业主也没找过我。哈哈,估计是总开关的问题吧。