真空断路器的分闸时间为何比合闸时间短
冰壶畅饮
2013年08月25日 20:54:59
来自于断路器
只看楼主

真空断路器的分闸时间为何比合闸时间短

真空断路器的分闸时间为何比合闸时间短
免费打赏
yang14563
2013年08月26日 12:15:45
2楼
交流的话应该是为了在第一个过零点熄灭电弧,否则会增加触头燃烧时间,所以时间要短
回复
冰壶畅饮
2013年08月26日 19:14:59
3楼
yang14563 发表于 2013-8-26 12:15 交流的话应该是为了在第一个过零点熄灭电弧,否则会增加触头燃烧时间,所以时间要短谢谢您的回答,能不能再说详细一些呢
回复
wyheag
2013年08月27日 08:20:37
4楼
可以看看断路器标准,当然时间也不能太早(就是分闸速度也不能过快)否则你看是过零点了但实际上电压还没有过零点
回复
sun19870127
2013年08月27日 08:46:05
5楼
路过,学习啦
回复
ttrroo
2014年07月30日 11:24:10
6楼
当然越快越好。
回复
qq_1411559527871
2014年09月26日 19:22:39
7楼
分闸半轴脱扣结构时间就20多毫秒,这种机械结构决定了分闸时间就短,如果是弹簧机构合闸时间要经过弹簧释放能量,经凸轮传动,带动连杆机构使主轴带动传动杠杆是断路器合闸,环节较多,所以合闸时间要比较长。
回复
co1428925962787
2015年04月14日 19:51:14
8楼
是为了在第一个过零点熄灭电弧,否则会增加触头燃烧时间,刚分速度要求快。合闸速度过高会对灭弧室和机构寿命影响。