三相异步电动机几种主要疑难故障原因分析!
绿茵飞翔
2013年08月24日 21:49:09
只看楼主

A: 热继电器疑难故障及原因分析故障现象一:用电设备操作正常,但热继电器频繁动作,或电气设备烧毁而热继电器不动作。原因分析:①热继电器可调整部件的固定支钉松动,不在原整定点上;②热继电器通过了巨大的短路电流后,双金属元件已产生永久变形;③热继电器久未检验,灰尘堆积,或生锈,或动作机构卡住、磨损、胶木零件变形;④热继电器可调整部件损坏。(常规原因:热继电器外接线螺钉未拧紧或整定电流值偏低一频繁动作;整定电流值过高一起不到保护作用)。

A: 热继电器疑难故障及原因分析
故障现象一

用电设备操作正常,但热继电器频繁动作,或电气设备烧毁而热继电器不动作。
原因分析:
①热继电器可调整部件的固定支钉松动,不在原整定点上;
②热继电器通过了巨大的短路电流后,双金属元件已产生永久变形;
③热继电器久未检验,灰尘堆积,或生锈,或动作机构卡住、磨损、胶木零件变形;
④热继电器可调整部件损坏。(常规原因:热继电器外接线螺钉未拧紧或整定电流值偏低一频繁动作;整定电流值过高一起不到保护作用)。

故障现象二:
热继电器动作时快时慢。
原因分析:
①热继电器内部机构有部件松动;
②在检修中使双金属片弯折;
③外接线螺钉未拧紧。

B: 自动开关疑难故障及原因分析
故障现象一:
电动操作自动开关,触头不能闭合。
原因分析:
①电磁铁拉杆行程不够;
②电动机操作定位开关失灵;
③控制器中整流管或电容器损坏。

故障现象二:
手动操作自动开关,触头不能闭合。
原因分析:
①失压脱扣器无电压或线圈烧坏;
②贮能弹簧变形或断裂,导致闭合力减小或不闭合;
③反作用弹簧力过大;
④机构不能复位脱扣。

故障现象三:
自动开关温升太高。
原因分析:
①触头压力过低;
②两个导电件连接螺钉松动;
③触头表面过分烧损或接触不良。

故障现象四:
失压脱扣器有噪声。
原因分析:
①反作用弹簧力太大;
②铁芯工作面有油污;
③短路环断裂。 (常规原因举例:启动电动机是自动开关立即分断—过电流脱扣器瞬时动作整定值太小)。

C: 三相异步电动机疑难故障及原因分析
故障现象一

电动机启动后转速低且显得无力。
原因分析:
①负载过重;
②断相运行,勉强起动后过载;
③定子绕组应接“△”形而错接成“Y”形;
④鼠笼转子导条或端环断裂或开焊。

故障现象二:
电动机温升过高。
原因分析:
①负载过重,且保护装置失灵;
②定子绕组有短路或接地;
③重载下断相运行;
④电动机机械方面不灵活,空载损耗大;
⑤散热有障碍。

故障现象三:
电动机运行时噪音大。
原因分析:
①断相运行;
②定子绕组引出线接错;
③定、转子相磨擦(即扫堂);
④轴承损坏严重缺少润滑脂;风扇叶变形碰壳。

免费打赏
qzw_cool
2013年08月26日 09:40:17
2楼
学习了 在现场遇到过潜水搅拌机有响动,但是叶轮不旋转,后发现缺相
回复
qzw_cool
2013年08月26日 09:40:55
3楼
学习了 在现场遇到过潜水搅拌机有响动,但是叶轮不旋转,后发现缺相
回复
ssqqugamd
2013年08月26日 17:52:58
4楼
学习:victory::victory::victory:
回复

相关推荐

APP内打开