请问给水管入口设计压力应如何确定?是要按计算管路一路计算水头损失,列表计算下来么?有方便的计算软件或者计算表格么?
请问给水管入口设计压力应如何确定?是要按计算管路一路计算水头损失,列表计算下来么?有方便的计算软件或者计算表格么?
2楼
净高+沿程水头损失+局部水头损失。
回复
3楼
哦 加最不利点所需水压
回复
4楼
可参见《城市给水工程项目建设标准》(建标120-2009)第五十一条 城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求,其中局部服务水头要求较高的区域可采取自行加压措施解决。不同建筑层数的最小服务水头,一层10m,二层为12m,二层以上每增高一层增加4m。
回复
5楼
p=0.12mpa+(n-2)*0.04mpa
回复
6楼
huangzhimin 发表于 2013-8-28 10:53 可参见《城市给水工程项目建设标准》(建标120-2009)第五十一条 城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服 …这个层高没要求?
回复