砌体的拉墙筋长度如何设置?
gujike
gujike Lv.3
2013年08月23日 09:07:35
来自于砖混结构
只看楼主

7级抗震烈度设防,纯剪力墙结构,砌体的拉墙筋如何设置,是每隔500mm一道,伸进墙体内1000mm吗,如果蓝图说明上有伸入墙体长度,但是比规范小,应按规范还是按设计蓝图?:@有没有什么条文规定?

7级抗震烈度设防,纯剪力墙结构,砌体的拉墙筋如何设置,是每隔500mm一道,伸进墙体内1000mm吗,如果蓝图说明上有伸入墙体长度,但是比规范小,应按规范还是按设计蓝图?:@有没有什么条文规定?
免费打赏
gujike
2013年08月25日 14:23:55
2楼
:'(:'(看来是此题无解~·
回复
wanglixin6181
2013年08月25日 14:50:29
3楼
gujike 发表于 2013-8-25 14:23 看来是此题无解~·《砌体结构设计规范(GB50003-2011)》6.3.4条对框架填充墙有构造要求。
回复
deng918
2013年08月27日 00:02:14
4楼
设计要求低于强制规范要求?第一次听说
回复
xinshoushanglu123
2013年12月20日 22:51:29
5楼
看是几度设防了,6、7深入墙体不小于700
回复
杰克
2013年12月22日 09:31:13
6楼
设计要求低于强制规范要求?应联系设计修改
回复
我本平凡
2013年12月22日 11:48:37
7楼
规范和设计有冲突时,咨询甲方和监理看看。
回复
kafei12011
2013年12月22日 16:42:43
8楼

设计要求低于强制规范要求?应联系设计修改
回复
布衣
2013年12月22日 19:55:25
9楼
这个是有规范的,但是实际施工没有那么严格,我给你说说我经常的做法,一般要根据实际情况去设置,比较长的墙都是按露出1000mm,有的只是很短墙垛,就按照墙垛的长度来下料,最好露出的部分要比墙垛短20mm,植入墙体规范应该是200mm,我实际做就是50到70mm,末端弯钩50mm左右吧,植筋间距看砌体模数,一般页岩砖就是500mm,加气块的话算上灰缝,我都是420mm或者440mm的间距,
回复
co1437445581972
2016年03月18日 10:13:10
10楼
布衣 发表于 2013-12-22 19:55 这个是有规范的,但是实际施工没有那么严格,我给你说说我经常的做法,一般要根据实际情况去设置,比较长的 …恩,现场基本也就这么做了