轻钢结构厂房8mm厚的钢板送检的几个疑惑?
qiangdazhongg
2013年08月22日 15:56:18
只看楼主

疑惑如下: 1.按钢结构验收规范没明确送检项目,你们一般检了哪些内容,是不是要检测化学性能,还是只做拉伸试验,抗拉强度.屈服强度,还有冷弯性能和冲击性能也要做检测. 2.检验批是不是按60吨,还是按何规定有其他要求? 3.此钢板上刻的标识如何认?哪个标识代表哪个钢厂?为何设计10mm厚板要写9.7mm此钢板上刻的标识如何认?哪个标识代表哪个钢厂?为何设计10mm厚板要写9.7mm哪个标识代表哪个钢厂?

疑惑如下:
1.按钢结构验收规范没明确送检项目,你们一般检了哪些内容,是不是要检测化学性能,还是只做拉伸试验,抗拉强度.屈服强度,还有冷弯性能和冲击性能也要做检测.
2.检验批是不是按60吨,还是按何规定有其他要求?
3.此钢板上刻的标识如何认?哪个标识代表哪个钢厂?为何设计10mm厚板要写9.7mm
1.jpg
此钢板上刻的标识如何认?哪个标识代表哪个钢厂?为何设计10mm厚板要写9.7mm
2.jpg
哪个标识代表哪个钢厂?
3.jpg
为何设计10mm厚板要写9.7mm
4.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
fionatao
2013年08月22日 15:58:01
2楼
回复第二个问题
送检一个批次,最多只能代表60吨,如果本工程超过60吨,就要再送检。
回复
xuzhen409
2013年08月24日 16:36:35
3楼
钢板做检测一般只做力学性能,除非设计说明上面要求!
回复
sunfengfeng2002
2013年08月24日 20:30:48
4楼
在此学习了
回复
caoyingjing7863935
2013年08月25日 08:32:23
5楼
9.7就是非标准的,是不符合10毫米钢板的,具体可查gb709-2006.gb798-2006钢板厚度标准
回复
caoyingjing7863935
2013年08月25日 08:34:16
6楼
钢板做检测一般只做力学性能,除非对质量有怀疑或者设计要求