单联开关与不是它控制的一只灯具相连,它俩之间应标几根导线数??跪求高人指点,万分感谢!!!
单联开关与不是它控制的一只灯具相连,它俩之间应标几根导线数??跪求高人指点,万分感谢!!!
2楼
可以是0根啊,不是它控制的,接它干什么
回复
3楼
开心老爸 发表于 2013-8-22 13:26 可以是0根啊,不是它控制的,接它干什么可是我见有的图纸上标的3根,图纸上这个开关没有从配电箱引线,而是从灯这个地方引的,但是它不控制这个灯,而是控制其他房间的灯
回复
4楼
没图根本想象不出是什么个情况,还有不控制还接线的道理?过路。。。。?
回复
5楼
第二个图中蓝圈圈圈的导线数对吗??跪求高人指点,万分感谢!!!!!
回复
6楼
这个图!!!!!上边那个没圈,谢谢了
回复
7楼
帮忙给看看圈着的导线根数对不对谢谢了!!@开心老爸
回复
8楼
学习路过.........................
回复
9楼
怎么是这样来连线呢,连线都是灯到灯哇~
回复
10楼
首先,单联单控开关需要2条线,一条火线一条控制线。
其次它与另外一盏灯相连,如果他们两是同一电源回路的话,那就是共用火线咯,还需要零线,地线,那就是4条
回复
11楼
包括客厅的,两个卧室。导线根数基本标注都有错误。
首先如果你那个风机符号如果是风机盘管,那到调温开关的线是5根。单个光源到单联开关的线是2根。
需要重新标注。
回复