低压电力电缆与导油管距离要求
epmaster
epmaster Lv.2
2013年08月22日 11:18:53
只看楼主

各位好!由于设备本身含油,在设备四周设计了储油地沟,然后用导油管引到室外总事故储油池。导油管需要穿过管线地沟,而地沟中有低压电力电缆通过,电缆与导油管为交叉敷设。根据GB 50217-2007表5.1.7,油管是算热力管道还是其他管道?如果算其他管道,没有交叉的说法,是否意味着对于交叉而言,没有距离限制?按照此规范中直埋要求,电缆与地下管沟(油管)的交叉距离最小为250mm(电缆穿管),既然埋管都有这么高要求,在地沟中明敷距离应该要求要更高才对?

各位好!
由于设备本身含油,在设备四周设计了储油地沟,然后用导油管引到室外总事故储油池。
导油管需要穿过管线地沟,而地沟中有低压电力电缆通过,电缆与导油管为交叉敷设。
根据GB 50217-2007表5.1.7,油管是算热力管道还是其他管道?如果算其他管道,没有交叉的说法,是否意味着对于交叉而言,没有距离限制?
按照此规范中直埋要求,电缆与地下管沟(油管)的交叉距离最小为250mm(电缆穿管),既然埋管都有这么高要求,在地沟中明敷距离应该要求要更高才对?

请问低压电力电缆与导油管距离要求是多少?应该参考哪个标准或规范的条款?



david200901050
2013年08月23日 14:41:47
3楼
1.电缆相互水平接近时的最小净距是:l0kV及以下电缆为0.1m;l0kV以上为0.25m;不同使用部门的电缆(包括通讯电缆)为0.5m,若电缆用隔板隔开时可降为0.1m,穿管时不作规定。
2.电缆互相交叉时的最小净距为0.5m,在交叉点前后lm范围内用隔板隔开时降为0.25m,穿管时不作规定。
3.为便于检修,禁止将电缆平行敷设在管道的上面或下面,也禁止将一条电缆平行地敷设在另一条电缆的上面。电缆与地下管道接近与交叉的最小净距:与热力管道(包括石油管道)接近时为2m,交叉时为0.5m,与其他管道接近或交叉时为0.5m。如对热力管道采取适当措施,便埋置电缆地点的土壤温升在任何时间均不超过l0℃,对其他管道采取适当的保护措施时,则上述净距不作规定。
4.电缆与城市街道、公路、铁路或排水沟交叉时应穿钢管保护。管内径不小于电缆外径的1.5倍,且不小于100m。管顶距路轨底或路面的深度不小于lm,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长两端应伸出公路和轨道2m,在城市街道,应伸出车道路面。当电缆与直流电气化铁路交叉时,应有适当的防蚀措施。
回复
qzw_cool
2013年08月23日 16:25:46
4楼
民用建筑电气设计规范 交叉 穿管 250mm
回复
lingxuct
2013年08月23日 16:40:14
5楼
电缆与油最怕是油着火,电缆保护管用钢管,保护管放到可能有油的下面,并用水泥(50mm)糊住。
回复
电工小鱼
2013年08月23日 19:40:34
6楼
有没有石化相关电机标准呢???
回复
dianqipanli
2013年08月24日 03:48:55
7楼
《民用建筑电气设计规范》中表8.7.2
电缆与电缆或其他设施相互间容许最小净距
其中:电缆与油管及可燃气体管道的最小净距为:水平1.0m;交叉0.5m(如交叉处电缆穿管保护或加隔板保护可以降至0.25m)。
回复
epmaster
2013年08月24日 08:28:11
8楼
根据各位的回复,发现距离要求,各个标准都不一样,一般以哪个标准为准?
回复
水轮发电机
2013年08月24日 08:59:36
9楼
谢谢提供好资料。
回复
song.hb
2013年08月25日 22:22:53
10楼
主要是来学习的
回复
xx20109
2013年08月27日 22:36:24
11楼
学习,不错
回复
jh58316
2013年08月28日 20:48:57
12楼
请参看GB50303-2002《建筑电气施工质量验收规范》表12.2.1-12