请教几个关于配筋的问题
fsh_qwe
fsh_qwe Lv.5
2013年08月22日 09:09:13
只看楼主

最近在做水池的配筋,第一次做,又是小单位,没人神马高工的,都是自学。按照矩形水池图集及SL191-2008来计算!遇到下面几个小问题。比较低级,各位勿笑!如下图:图中的5、6号钢筋是构造钢筋,抵抗负弯矩的,对么? 那个矩形是什么意思?还有后面那个波浪形的钢筋又是什么意思?我在群里的问了下,说了的人不知道,知道的人不说!还请各位赐教!

最近在做水池的配筋,第一次做,又是小单位,没人神马高工的,都是自学。按照矩形水池图集及SL191-2008来计算!遇到下面几个小问题。比较低级,各位勿笑!
如下图:图中的5、6号钢筋是构造钢筋,抵抗负弯矩的,对么?
那个矩形是什么意思?还有后面那个波浪形的钢筋又是什么意思?
我在群里的问了下,说了的人不知道,知道的人不说!还请各位赐教!


QQ截图20130725155602_jpg_thumb.jpg

QQ截图20130725155602_jpg_thumb.jpg

madfanaa
2013年08月22日 12:10:02
2楼
5、6号钢筋是负筋,因为水池一般是按三边固结,一边简支的结构计算的,所以在底板与边墙交接处是有支座负弯矩的、但不能称为构造负筋,构造钢筋是仅起构造作用的,二者意义不同。
至于那些波浪形状,我觉得不要管他,可能是有些设计院的自己表达方式,你只要理解那些钢筋是负筋就对了,不要管那些枝节的东西。
回复
wanglixin6181
2013年08月22日 13:03:06
3楼
1、矩形水池的底板一般可按四边固结的双向板计算。5、6号钢筋是板支座抵抗负弯矩的受力钢筋,而非构造钢筋。
2、水池壁板的计算模型视水池形式而定。无顶盖单向板式水池可按上端自由、下端固定计算,有顶盖单向板式水池按实际支承情况可按上端铰接、下端固定,或上端弹性支承、下端固定,或上、下均固定进行计算。对双向板式水池,可先按单块壁板计算,再对公共边的不平衡弯矩进行分配,并相应调整跨中弯矩,其支承情况与单向板类似。对水平框架式水池,可取水平壁带按水平封闭框架计算。
3、波浪形的钢筋是指此钢筋由底板延伸至壁板顶,系连续钢筋,那个矩形就是钢筋上、下转折时的弯曲过渡形式。