现代住宅建筑电气强电设计要点[总结]
天使眼神
2013年08月21日 09:53:14
只看楼主

本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-21 11:02 编辑 ※【住宅供配电系统】※住宅供配电系统设计六点注意------------------------------------------------------------1、 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。 2、 确定住宅负荷分级:住宅建筑中各用电负荷根据要求的供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度分为

本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-21 11:02 编辑



【住宅供配电系统】
住宅供配电系统设计六点注意------------------------------------------------------------
1、 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施

2、 确定住宅负荷分级:住宅建筑中各用电负荷根据要求的供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度分为一级负荷二级负荷三级负荷
住宅电气设计中,主要用电负荷分级应安装下表,未列入表格的项属于三级负荷

ea1d32d1069d8286003a8b02a8d963cb.jpg
住宅用电负荷分级

严寒和寒冷地区住宅建筑采用集中供暖系统时,热交换系统的用电负荷等级不宜低于二级
建筑高度为100m或者35层以上住宅建筑的消防用电负荷、应急照明、航空障碍灯、生活水泵宜设自备电源
3、 应急照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电

4、 每套住宅用电负荷和电能表的选择 根据《住宅建筑电气设计规范JGJ 242 - 2011》,

3发重复.jpg

住宅用电负荷与电能表


■ 当每套住宅建筑面积大于l50m时,超出的建筑面积可按40W/m~50W/m计算用电负荷。
每套住宅用电负荷不超过12kW时,宜采用单项电源进户,每套住宅应至少配置一块单相电能表
每套住宅用电负荷超过12kW时,宜采用三相电源进户,电能表应能按相序计量
当住宅套内有三相用电设备时,三相用电设备应配置三相电能表计量

5、 确定电能表的安装位置:安装在户外
A. 低层:1~3;多层:4~6 ; 按住宅单元集中安装
B. 中高层:7~9;高层:10层及以上 ; 宜按楼层集中安装;
C. 电能表箱安装在公共场所时,暗装箱底距地宜为1.5m, 明装箱底距地宜为1.8m; 安装在电气竖井内的电能表箱宜明装,箱的上沿距地不宜高于 2.0m

6、 住宅建筑用电负荷的计算:方案设计阶段可采用单位指标法和单位面积负荷密度法;初步设计及施工图设计阶段,宜采用单位指标法与需要系数法相结合的算法
注:当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的 15% 时应全部按三相对称负荷计算;当大于等于 15%时应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加


住宅配变电所设计----------------------------------------------------------
1. 单栋住宅建筑用电设备总容量为250kW以下时,宜多栋住宅建筑集中设置配变电所;单栋住宅建筑用电设备总容量在250kW及以上时宜每栋住宅建筑设置配变电所
2. 当配变电所设在住宅内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧,不宜设在住宅地下的最底层
3. 设置在住宅建筑内的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器
4. 当变压器低压侧电压为0.4kV时,配变电所中单台变压器容量不宜大于1600kVA ,预装式变电站中单台变压器容量不宜大于800kVA


【低压配电与线路布置】
住宅低压配电系统设计 ----------------------------------------------------------
1. 住宅建筑单相用电设备由三相电源供配电时,应考虑三相负荷平衡
2. 住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器,且该开关电器可独立设置,也可设置在电能表箱里
3. 采用三相电源供电,套内每层或每间房的单相用电设备、电源插座宜采用同相电源供电
4. 每栋住宅建筑的照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别配电
5. 住宅建筑电源进线电缆宜地下敷设,进线处应设置电源进线箱,箱内应设置总保护开关电器。电源进线箱宜设在室内,当电源进线箱设在室外时,箱体防护等级不宜低于 IP54。
6. 六层及以下的住宅单元宜采用三相电摞供配电,当住宅单元数为3及3的整数倍时,住宅单元可采用单相电源供配电;七层及以上的住宅单元应采用三相电源供配电,当同层住户数小于9时,同层住户可采用单相电源供配电。
7. 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器
8. 线缆选择:线缆的选择十分重要,涉及经济、安全等要求
↓↓↓
↓↓↓
A. 高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆
B. 建筑高度为100m或35层及以上应用矿物绝缘电缆
C. 建筑高度为50m~100m且 19 层~34 层的一类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆
D. 10 层~18 层的二类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火类线缆
E. 19 层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤阻燃的线缆
F. 10 层~18 层的二类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆
G. 建筑面积大于 60m² 的住户,进户线不应小于 10mm²,照明插座回路不应小于2.5mm²
中性导体和保护导体截面的选择

000.jpg

ea1d32d1069d8286003a8b02a8d963cb.jpg


3发重复.jpg


000.jpg

免费打赏
巨人电气
2013年08月22日 10:05:53
12楼
整理结束!谢谢楼主,
:victory::victory::victory:
回复
_citylady1
2013年08月22日 10:37:15
13楼
收藏 谢谢楼主分享
回复
keekom
2013年08月22日 10:47:19
14楼
“单栋住宅建筑用电设备总容量为250kW以下时,宜多栋住宅建筑集中设置配变电所;单栋住宅建筑用电设备总容量在250kW及以上时,宜每栋住宅建筑设置配变电所。”这句话我怎么理解不对呢?每栋住宅设配变电所?
回复
hyq2011zlp
2013年08月22日 11:11:52
15楼
ella-chen 发表于 2013-8-21 10:37 ※【住宅照明系统设计】※ 住宅电气照明系统是住宅建筑电气设计中重要的一部分,包含住宅的公共照明 …请教楼主一个问题:新建住宅小区负荷分为居民用电和公共用电两部分。居民用电安装户表,属于电业局;而公共用电(包括动力、消防、换热站、车库等等)单独计量,属于物业管(电业局直接向物业收取电费),是这样的吗?如果是这样,那公问题A公共用电这部分计量是高压计量还是低压计量呢?我认为是低压单独计量,不知对不对。 问题B共用电这部分负荷如何计算? 1、消防、 动力、换热站由相关设备专业提供吗?2、那还小区内有其他公共负荷,比如楼内、地下车库公共区域照明、广告照明、 路灯照明、景观负荷 、 社区服务站、幼儿园负荷、中央空调等等如何确定呢?
回复
开心老爸
2013年08月22日 11:22:53
16楼
呵呵,总结,谢谢
有些内容有待商榷
做成word上传就好了
回复
song.hb
2013年08月22日 11:26:36
17楼
非常好的资料,转发到了我的空间
回复
暗夜星痕
2013年08月22日 14:37:13
19楼
谢谢楼主 有压缩包没?
回复
希铭
2013年08月22日 15:13:50
20楼

收藏 谢谢楼主分享:):):)
回复
蝶舞天涯
2013年08月22日 15:42:58
21楼
学习了,谢谢楼主
回复
gsz0724
2013年08月22日 17:47:17
22楼
楼主总结的 好好。。。赞一个。
回复

相关推荐

APP内打开