(底框-)砖混结构设计总结
jiegoulaosheng
2013年08月21日 07:16:03
来自于砖混结构
只看楼主

底框-)砖混结构设计总结 一、 分析建筑条件,准备初步工作: 1. 底框部分: (1) 根据建筑条件图布置框架柱轴网,由抗震概念设计,尽量不要出现单根柱而不能形成一榀框架的情况,柱距一般为6米; (2) 柱截面初步设计;单层商铺部分的框架柱截面设为350X350,底框部分的框架柱设为400X400; (3) 根据柱轴网确定剪力墙的分布(长度和距离); (4) 剪力墙一般分布在楼梯间处,与电信专业协调,预留电表箱位置;

底框-)砖混结构设计总结
一、 分析建筑条件,准备初步工作:
1. 底框部分:
(1) 根据建筑条件图布置框架柱轴网,由抗震概念设计,尽量不要出现单根柱而不能形成一榀框架的情况,柱距一般为6米;
(2) 柱截面初步设计;单层商铺部分的框架柱截面设为350X350,底框部分的框架柱设为400X400;
(3) 根据柱轴网确定剪力墙的分布(长度和距离);
(4) 剪力墙一般分布在楼梯间处,与电信专业协调,预留电表箱位置;
(5) 剪力墙往往矮而长,变形能力差,多为剪切破坏,宜开竖缝保证高宽比大于1.5;
(6) 根据底层店面部分的墙厚确定框架梁、柱偏心;
(7) 根据框架柱的设置和柱距,确定框架梁的高度和宽度(一般上面有出承重墙的框架梁宽度不小于350,其它墙梁宽度不小于300,高度不小于净跨的1/5);(框架结构梁截面尺寸控制办法:计算时用TAT,看计算结果配筋图内的配筋率图;要求全截面配筋率1.5-1.7之间)
(8) 其框架和抗震墙的抗震等级,6、7度可分别按三、二级采用;
2. 砖混部分:
(1) 根据纵横墙的布置及可能会有的屋面构架,确定构造柱的位置和种类,(最外围的构造柱直接升到女儿墙,门窗洞口处的构造柱尺寸最好与门洞处的短墙吻合)
(2) 根据户型布置设置梁,包括其宽度和高度(其位置应把楼板分成规则的矩形,在阳台较大窗洞处或门窗连续设置处应设置过梁,且其高度加上门窗的高度应等于楼层高度);
(3) 根据户型布置确定板厚,一般取短向跨度的1/35,但是最好不要小于100,客厅不小于120,否则影响使用;阳台、厨卫一般为90,屋面板厚120,楼梯梯板厚度为板跨的1/28,且平台梁高度与其下的窗高之和要等于建筑标高;
(4) 根据墙体外立面的腰线做法,确定外围圈梁的高度和做法;
(5) 根据总体要求,设置不同的结构标准层与荷载标准层;
(6) 阳台处的挑梁高度为挑出长度的1/3-1/6;

二、 输入计算模型,进行程序计算:
1. 底框部分:
(1) SAT-8计算底框时不能考虑风荷载。若在“底框结构空间分析方法”中选取“有限元整体算法”可计算风荷载,但结果偏小建议不使用;
(2) 上部承受墙荷载的墙梁宽度不于300;
(3) 过渡层如果开洞大于800,需要设边梁;
(4) 抗震墙厚度不小于净高的1/20,且宜开设洞口形成若干墙段,其高宽比不宜小于2;
(5) 注意:梁和柱的偏心,应根据建筑要求与砌体外墙平齐,且上部的砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙应对齐或基本对齐;
(6) 注意:剪力墙材料为混凝土及其强度等级;
(7) 材料等级:整个工程钢筋等级应统一为II级或III级,楼板、梁为C30混凝土,柱为C25混凝土,剪力墙为C30混凝土;
(8) 在SATWE中进入底框模型后选取荷载时,选取上部砖混荷载的标准组合来计算配筋,这样可以不用单独建立砖混的计算模型
(9) 在模型中,应输入底层的砖墙,并计算出二层砖混结构与底框结构的抗侧刚度之比,为保证房屋的整体抗震性能较好,最好在1.3-1.8之间(1.5左右),以此确定剪力墙的是否开洞和增减长度;
(10) 通过JCCAD得出综合模型中的柱底内力设计值简图,用柱底内力除以单桩竖向承载力特征值,确定框架柱下应该设置的桩数,并由此确定承台类型(单桩、两桩等);
(11) 对于小墙垛的强度和梁端支承处砌体的局压的计算应予以重视;
(12) 一般不考虑墙梁荷载折减,否则应在设计说明中提出对施工及使用的要求;
(13) SAT-8计算底框时不能进行柱双偏压验算。但是当纵横向尺寸接近及角柱可根据经验调整柱配筋,或用高层版TAT进行双偏压验算;
(14) 当平面布置较规则时(无柱列错位情况)SAT-8计算结果与采用PK计算无显著差别。

2. 砖混部分:
(1) 门窗洞口的输入必须尽量准确,门上方设置过梁,上方有梁的门窗洞口,其墙可不用输入,墙上不应设转角窗;
(2) 构造柱先不输入,待进行初次计算后得出哪些地方需要加构造柱(打出计算书),再加入所需构造柱,直到满足抗震计算要求;
(3) 该部分的梁用SATWE中的“有限元整体算法”计算;门洞过梁的配筋应以列表的形式表示;
(4) 建筑材料:一层为MU10烧结粘土砖,M7.5混合砂浆(室外地坪以下为M7.5水泥砂浆),二层以上为MU10烧结粘土砖,M5.0混合砂浆(底框结构时,二层改为M7.5混合砂浆),一层以上板柱与梁、圈梁和屋顶构架可以用C20混凝土;轻质隔墙一般采用3KN/m2的加气混凝土砌块;
(5) 修改部分楼板的板厚和部分构件的材料,以符合要求;
(6) 计算基础时,板的活荷载可以折减,计算梁、板时,不折减;坡屋面的面荷载要用水平投影的值;
(7) 阁楼层的高度=起坡处的高度+成坡部分高度的一半;
(8) 准确把握总体信息,分清自然层与结构、荷载标准层的对应关系,进行总体装配;
(9) 阳台如果有分户隔墙,最好不要按照承重的砖混结构考虑,应考虑层层设置挑梁,上面输入墙荷载。

三、 根据电算结果,绘制施工图:
1. 基础部分:(如果纯砖混建筑采用桩基础,那么计算时仍应按照底框模型来计算,但程序中的中梁刚度放大系数不应取2,应该取1,总体信息中的底框层数注意修改为2)
(一)承台:
(1) 根据柱底内力设计值简图确定柱与墙下所需桩数,一般有单桩(配筋按照构造要求)、两桩、三桩、四桩、五桩等,需要通过计算配筋;
(2) 柱下所需桩数及桩之间的间距(一般为4d),确定承台尺寸:
a.承台厚度不小于300;且应比基础梁高度大200为宜;
b.承台宽度不应小于500,边桩中心至承台边缘的距离不宜小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边的距离不小于150;
(3) 承台配筋,对于矩形承台应按双向均匀通长配置,直径不宜小于Ф10,间距不宜大于200,三桩承台,钢筋应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内;单柱单桩的承台按构造配筋,根据重庆市规范,应设置Ф12@100的封闭箍;
(4) 承台主筋除满足计算要求外,还应符合最小配筋率要求,主筋直径不宜小于Ф12,箍筋不宜小于Ф8;
(5) 承台受弯计算中,在得出X、Y方向柱边的弯矩后,除以0.9*fy*Ho,可得出配筋面积;
(6) 当承台混凝土强度等级低于柱或桩的混凝土强度等级时,尚应验算柱下或桩上承台的局部受压承载力;
(二)基础梁:
(1) 由承台和剪力墙的分布情况布置基础联系梁,单桩承台宜在互相垂直的方向上设置,两桩承台宜在其短向设置;
(2) 宽度不应小于250,且应根据上部的承重情况加宽(当承受剪力墙时,应每边多出剪力墙50,当承受设缝时,宽度应宽出每片墙外边各50),高度可取承台中心距的1/10~1/15;
(3) 基础梁设计,荷载取基础基本组合,配筋计算可以用JCCAD中的计算结果,也可以以桩为支点按照连续梁模型用设计值进行计算(可简化为简支),上下纵筋直径不小于2Ф12,并应按受拉要求锚入梁内;
(4) 桩顶进入基础梁内长度为50,桩的主筋锚入到基础梁长度不小于30d;
(5) 梁顶面宜与承台位于同一标高;梁顶面一般比一层室内地面低50cm;
(6) 要注意突出部分(如楼梯入口处的门楼、立面上的构架等)下面也要设置基础梁,有的需要打桩;
(7) 基础拉梁高度取跨长的1/20,然后取柱子竖向力的1/10作为地梁的轴力,以计算地梁的纵筋;




免费打赏
miracle416
2014年04月10日 18:07:09
17楼
我也有这个
回复
lan2134
2014年08月31日 17:42:38
18楼
hhhhhhhhhhhhhhhhhh
回复
结构小许
2014年09月02日 10:32:06
19楼
谢谢楼主的总结
回复
和蔼的老姚
2014年09月17日 11:51:54
20楼
总结的很好,学习了
回复
xuesediekong
2014年09月19日 08:35:56
21楼

看客,不懂,虚心跟学
回复
和蔼的老姚
2014年09月26日 10:00:00
22楼
学习了,很好的资料
回复
bin0227
2014年09月26日 17:35:12
23楼
谢谢分享!!
学习中!!:lol
回复
bin0227
2014年09月26日 17:46:42
24楼
好东西!!
学习中!!:lol
回复
和蔼的老姚
2014年10月04日 09:10:29
25楼
楼主总结的很好,值得学习参考
回复
东方鹿吼
2015年03月20日 20:25:08
26楼
楼主辛苦 不错的总结
回复

相关推荐

APP内打开