这样的钢筋应力计安装正确吗
zhongcongzhou
2013年08月20日 17:33:39
只看楼主

地下连续墙钢筋笼钢筋应力计安装,监测单位安装时割断了钢筋的主筋,并将应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接,想请教两个问题。1.割断主筋钢筋的做法正确吗?2.如果正确,是否需要应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接满足单面焊10D,双面焊5D要求。3.如果不是上面这种做法,是否有其它方法安装。谢谢。

地下连续墙钢筋笼钢筋应力计安装,监测单位安装时割断了钢筋的主筋,并将应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接,想请教两个问题。
1.割断主筋钢筋的做法正确吗?
2.如果正确,是否需要应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接满足单面焊10D,双面焊5D要求。
3.如果不是上面这种做法,是否有其它方法安装。谢谢。

IMG_20130820_164210.jpg

免费打赏
美wa521de香
2013年10月05日 08:25:57
2楼
楼主,以我们旋挖桩的监测来看,你们的做法是不对的,我们是吧应力片用铁丝绑在主筋上。
回复
syl_xghb
2013年10月30日 16:51:35
3楼
楼主,看外形好像你们的应立计是套上去的一样,难道是磁通量一类的测力计吗?如果是这样的话,安装是没有问题的
回复
就这样吧
2013年11月02日 09:48:31
4楼
谢谢楼主分享~~
回复
co1504966727124
2017年09月09日 22:23:39
5楼
安装方法也对,最正确的是要和主筋对接的,现在一般施工单位不让切断主筋,安装人员图省事一般都是绑扎主筋上面或者并焊主筋上面。
回复