一,二层为商场,三~十三层为住宅区 水池体积?
spf-008
spf-008 Lv.2
2004年11月17日 17:45:16
只看楼主

火灾延续时间是二小时吗?还是三小时?按规范好象是三小时啊?只是算出的水池500多吨啊~~~~人家才一半而已~~~请各位指教,谢谢!

火灾延续时间是二小时吗?还是三小时?
按规范好象是三小时啊?只是算出的水池500多吨啊~~~~
人家才一半而已~~~
请各位指教,谢谢!
免费打赏
pmj97
2004年11月17日 19:02:13
2楼
夸张,无语
回复
you-zi-ru-feng
2004年11月17日 19:35:58
3楼
室内消火栓用水量20L/s,室外消火栓用水量15L/s,延续时间2h,商场你高兴不高兴还得考虑是否设喷淋。只计消火栓水量水池有效容积252立方。
回复
zhjglb
2004年11月18日 00:18:20
4楼
火灾延续时间2h,商场不设喷淋为252m3。商场设喷淋时为360m3
回复
asyoulike
2004年11月18日 10:06:40
5楼
1。本建筑为二类高层(<50m),商住楼。
2。一二层商场应设自喷。
3。火灾延续时间2h(自喷1h)。
4。因设有自喷系统,室内外消防流量相应的可以减去5L/s,所以室内外消防流量分别为15L/s,15L/s
5。V=?
回复
weiyanjiehappy
2004年11月18日 10:23:01
6楼
学到了很多东西
回复
cxh_0722
2004年11月18日 10:32:40
7楼
二类高层商住楼,室内、外消火栓用水均为20L/s,时间2小时。喷淋1小时
回5楼:等于20并没有超过20,所以不能减去5L/s
回复
asyoulike
2004年11月18日 10:37:41
8楼


你说的对
回复
binglingyue_81
2004年11月18日 10:38:13
9楼
四楼,设喷林是360??? 我怎么觉得没那么多啊
回复
spf-008
2004年11月18日 17:11:14
10楼
谢谢各位大家!这个建筑地下设停车场的,也需喷淋.
我算下来是324吨,消火栓室内’外为15,15L/S.喷淋为30L/S.延时2小时和一小时.请大家指正.非常感谢!
回复
camel790102
2004年11月18日 17:27:03
11楼
高规7.3.3条规定,室外给水管网能满足室外消防用水量要求是,室内消防水池不用包含两小时的室外消防用水量,故消防水池容积应为两小时室内消防用水量(20*7.2=144T)加上一小时喷淋用水(30*3.6=108T),故消防水池容积可为252吨。当然必须核实室外管网供水的可靠性。
回复

相关推荐

APP内打开