这组照片是我在一个钢结构展厅施工工地上拍的,看的我是一百个不爽,职业病吧,哈哈。现在拿来让你们也别扭下,欢迎各位不遗余力找茬。 我先抛一个:这焊缝质量真是一般,探伤能合格吗?下面的各位看官接上!

2013年08月20日 15:16:14
2楼
哎呀,这高强螺栓长度不够啊,外露不足2丝,呵呵
回复
青山不改
2013年08月21日 09:03:06
3楼
路过,学习一下……
回复
chenxiaojuanal
2013年08月21日 10:58:37
4楼
个人感觉钢结构好难阿 求带
回复
林东
2013年08月21日 11:12:28
5楼
水平不够,看不出来
回复
wadetong
2013年08月21日 11:31:54
6楼
学习学习
回复
蓝色湖水
2013年08月21日 15:07:55
7楼
本帖最后由 蓝色湖水 于 2013-8-21 15:11 编辑


  • 螺栓没拧紧,2.螺栓外露长度不足,3螺栓孔开孔随意,4焊缝外观质量不合格:咬边、未焊满、弧坑
回复
cadillac_xlr
2013年08月21日 15:36:14
8楼
不懂啊,楼上应该的对吧
回复
klntcy
2013年08月21日 16:28:03
9楼
钢柱基础与钢柱之间不密实,有空隙,应用垫铁找平找正,而不是木方!
回复
jzhdajia
2013年08月21日 16:35:43
10楼
1.螺栓没拧紧,2.螺栓外露长度不足,3螺栓孔开孔随意,4焊缝外观质量不合格:咬边、未焊满、弧坑钢柱基础与钢柱之间不密实
回复
guijiziyang
2013年08月21日 17:11:24
11楼
说的好