单元机内外机最大连接长度,最大落差?
jianxiangqwer
2013年08月19日 15:02:31
来自于中央空调
只看楼主

接触了一个客户,要求给他的一个四层办公楼做一拖一的风管机(国内一线品牌),二楼以上的所有外机布置在楼顶,每层层高在4米左右,现在担心管路太长影响空调效果,风管机从1.5匹到5匹不等,求助啊!

接触了一个客户,要求给他的一个四层办公楼做一拖一的风管机(国内一线品牌),二楼以上的所有外机布置在楼顶,每层层高在4米左右,现在担心管路太长影响空调效果,风管机从1.5匹到5匹不等,求助啊!
xxp0102
2013年08月21日 22:16:23
2楼
这么小的风管机一般考虑15m以内吧,再长的话制冷效果差很多,并且管路要注意弯头个数,回油弯等问题....
回复

相关推荐

APP内打开