电视线路必须穿钢管敷设吗?好像没有强制性规定吧
一本民规打天下
2013年08月19日 09:11:41
只看楼主

电视线路必须穿钢管敷设吗?

电视线路必须穿钢管敷设吗?
免费打赏
云飘飘
2013年08月20日 09:21:38
12楼
与强电保持间距可以采用PC。
回复
li723766963
2013年08月20日 10:21:50
13楼
室内电视线应该穿管,一般穿PVC20管就够了!焊接钢管由于施工难度大,所有只有管径50以上才会考虑穿焊接钢管,室内电视线用不上穿焊接钢管
回复
wuqing13645
2013年08月20日 15:33:46
14楼
wupengshiwo1986 发表于 2013-8-19 09:30 多谢版主回答,您说的是室外线路,我现在是室内的电视线路。工地上想要改为pvc管,但我们负责人说规范不允许 …应该是铁管最好,我曾经做过住宅楼,强电用PVC,弱电用铁管,或者弱电PVC,强电用铁管
回复
dianqipanli
2013年08月20日 22:04:29
15楼
《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94
2.8
部件安装和线路敷设
2.8.10
电缆在室内敷设,宜符合下列规定:
2.8.10.1
在新建或有内装修要求的已建建筑物内,可采用暗管敷设方式。对无内装修要求的已建建筑物可采用线卡明敷方式。
2.8.10.2
不得将电缆与电力线同线槽、同出线盒、同连接箱安装。
2.8.10.3
明敷的电缆与明敷的电力线的间距不应小于0.3m。
回复

相关推荐

APP内打开