特灵离心机面板显示,求指教
answer_888
answer_888 Lv.3
2013年08月18日 21:11:43
只看楼主

特灵离心机面板显示,求指教。冷凝器进出水温度是否正常?采用地表水源系统,换热板换做中介水40度那个开了一天的机子,35.9度开了一个多小时的机子

特灵离心机面板显示,求指教。
冷凝器进出水温度是否正常?采用地表水源系统,换热板换做中介水40度那个 IMG_9412.JPG开了一天的机子,35.9度开了一个多小时的机子

IMG_9412.JPG


IMG_9593.JPG

xy0209
2013年08月20日 10:52:52
2楼
:):):):):)
回复
花椒大老爷
2013年12月21日 16:15:50
3楼
图都看不清,
看蒸发器进出水温度,冷凝器进出水温度,以及机组是否报警,最后劝你,找厂家售后吧,别自己弄,这玩意出事不得了
回复
zhangtingyi
2013年12月21日 18:34:26
4楼
bgrc1231 发表于 2013-12-21 16:15 图都看不清,看蒸发器进出水温度,冷凝器进出水温度,以及机组是否报警,最后劝你,找厂家售后吧,别自己弄 …别找特灵了,杂碎,特灵,,我买了5台螺杆式风冷热泵,刚过质保期,坏了3台,漏油跑氟3台,烧压缩机头1台。。。恶心死了,,呼吁大家都不要卖特灵的东西了,杂碎特灵。。。!
回复
yzhchlan
2013年12月23日 11:09:22
5楼
楼上的朋友的心情可以理解
但是特灵的离心机不错啊
冷却水的温度这么高还不喘振?
地表水的温度太高了,还要经过板换,温度就更高了
必须要加冷却塔,不然的话对机组的运行质量很有影响
回复
花椒大老爷
2013年12月29日 16:36:01
6楼
zhangtingyi 发表于 2013-12-21 18:34 别找特灵了,杂碎,特灵,,我买了5台螺杆式风冷热泵,刚过质保期,坏了3台,漏油跑氟3台,烧压缩机头1台 …兄弟,我非常理解你买了破烂机器的心情;漏油,还漏制冷剂,还烧机???我在空调行业这么久没见过比这更严重的事故了;会不会有人故意破坏? 国产机也不会烂成这样的,何况特灵
回复
花椒大老爷
2014年01月15日 19:29:30
7楼
zhangtingyi 发表于 2013-12-21 18:34 别找特灵了,杂碎,特灵,,我买了5台螺杆式风冷热泵,刚过质保期,坏了3台,漏油跑氟3台,烧压缩机头1台 …兄弟,是什么机型,看我有什么能帮你的不?
回复
bogedar
2014年01月17日 17:11:58
8楼
冷凝水温度太高了,点不节能,估计经常高温高压报警喘振。喘振的机子容易烧
回复
zhongguoxing2
2014年01月29日 19:33:56
9楼
厂家是最好的老师.
回复
dazhong100
2017年08月13日 18:10:31
10楼
联系电话:13621872198(微信同号)马先生,供应特灵(Trane),开利(Carrier),约克(York)中央空调原厂全新正品零件!
回复
人石械
2023年02月17日 15:38:03
11楼

估计是冷却塔风机故障或者是没有开启,因为进水旁温度太高了。冷却水的进水温度应在24~28度出水温度在32~38度。

回复

相关推荐

APP内打开