关于架立筋与受力筋的搭接长度
追梦ing
追梦ing Lv.12
2013年08月18日 12:25:25
只看楼主

一、在次梁中,架立筋与受力筋的搭接长度是多少主要有这个疑问是因为:1)这个搭接算是受拉钢筋的搭接么?如果是受拉钢筋的搭接的话,那应该是按“受拉钢筋的搭接长度”2)但是11G101-1图集P86页那边的注明的150的搭接是什么意思? 二、 “抗震框架梁纵向钢筋构造”中,“架立筋与受力筋的搭接长度”也才为150?(eg:图集80页) 1 、图集80 页的注5 也是说钢筋的连接要求见图集

一、在次梁中,架立筋与受力筋的搭接长度是多少
主要有这个疑问是因为:
1)这个搭接算是受拉钢筋的搭接么?如果是受拉钢筋的搭接的话,那应该是按“受拉钢筋的搭接长度”
2)但是11G101-1图集P86页那边的注明的150的搭接是什么意思?

二、 “抗震框架梁纵向钢筋构造”中,“架立筋与受力筋的搭接长度”也才为150?(eg:图集80页)

1 、图集80 页的注5 也是说钢筋的连接要求见图集55 页。这与其图示的有冲突吗?

其他疑问详附件



00767932f95a084875bb.rar
4.2 KB
立即下载
免费打赏
飘飘何所思
2014年12月18日 10:47:53
12楼
架立筋不受力,不需要满足受拉钢筋的锚固长度
回复
fengboan
2014年12月18日 11:13:44
13楼
架立筋不算受拉钢筋,是为了便于固定箍筋而设的钢筋。所以搭接长度不用满足受拉钢筋的锚固长度。

学习了~
回复
superxu0802
2014年12月18日 12:48:40
14楼

好资料,谢谢分享。
回复
lsmqhln
2014年12月18日 13:36:56
15楼
架立筋不算受拉钢筋,是为了便于固定箍筋而设的钢筋。所以搭接长度不用满足受拉钢筋的锚固长度。
回复
富强168
2014年12月18日 14:19:48
16楼
谢楼主分享!
回复
ljj900730
2015年05月21日 11:07:17
17楼
受教了,结构菜鸟谢谢你
回复
qq_1432208561632
2015年05月21日 20:21:56
18楼
学习了 以后真的得小心啊
回复
龙枪虎豹骑
2017年04月27日 15:17:17
19楼

经济上考虑架立筋好,不过施工麻烦,我一般直接通筋
回复
lqddc
2017年04月27日 15:51:25
20楼
架立筋是为了便于固定箍筋而设的构造钢筋,按构造要求即可
回复

相关推荐

APP内打开