多层商业楼,按规范设自喷喷淋系统,大家认为,开敞的外走廊设不设喷头?
老谭
老谭 Lv.12
2013年08月17日 14:39:12
只看楼主

多层商业楼,按规范设自喷喷淋系统,大家认为,开敞的外走廊设不设喷头?

多层商业楼,按规范设自喷喷淋系统,大家认为,开敞的外走廊设不设喷头?
沙漏不漏沙
2016年06月08日 09:35:20
12楼
个人觉得需要设。
回复
shui2010
2016年06月14日 16:54:31
13楼
敞开外廊,不用设
回复
北城烟雨
2016年07月24日 09:33:50
14楼
学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
听歌小王子
2016年07月24日 22:56:35
15楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
cysd118
2016年07月25日 09:35:10
16楼
不需要做喷淋
回复
飞机都去哪了
2016年10月27日 16:37:32
17楼
敞开外廊,不用设...
回复
ymf1727@co163
2016年10月28日 10:54:28
18楼
外走廊又怎样?你认为一边没墙,就不属于建筑内!除非走廊没有屋面、遮雨遮阳,否则都要设!!!
回复
shusheng2008
2016年11月21日 14:18:14
19楼
ymf1727@co163 发表于 2016-10-28 10:54 外走廊又怎样?你认为一边没墙,就不属于建筑内!除非走廊没有屋面、遮雨遮阳,否则都要设!!!这类走廊设置的喷淋可以与商铺共用一个主管吗
回复
安穆明weibo
2016年11月21日 15:41:12
20楼
我个人认为是没有必要设置,而且就算设置了,由于是敞开的,是否能积聚热量达到喷头破裂的可能?

但是我同时也看到在《建筑防火设计规范》(GB520016-2014)对步行街的回廊的规定如下:
5.3.6 第8款:步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙,商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统; 每层回廊均应设置自动喷水灭火系统。步行街内宜设置自动跟踪定位射流灭火系统。

回复
安穆明weibo
2016年11月21日 15:45:07
21楼
需要补充的是,刚发的那个步行街的条文是仅仅对于有顶棚的步行街回廊,与建筑中庭类似,并不属于敞开式步行街。
回复