这两天开主机,老是出现传感器警告,冷凝器换热温差,我想请教下各位大神是什么原因,应该怎么处理,谢谢!

这两天开主机,老是出现传感器警告,冷凝器换热温差,我想请教下各位大神是什么原因,应该怎么处理,谢谢!
免费打赏
bin2ni
2013年08月22日 21:31:11
23楼
应该是冷凝器脏了,是开利离心机不?
回复
likkkxin
2013年08月23日 11:07:39
24楼
学习才是硬道理,谢谢分享:)
回复
ruirui198609
2013年08月24日 15:11:24
25楼
估计是结垢或者脏堵了
回复
hbky123
2013年08月28日 14:10:37
26楼
非常期待楼主的结果
回复
风晓得2018
2013年08月29日 13:49:34
27楼
解决了告诉我们答案
回复
zmx111333
2013年08月30日 11:44:13
28楼
温差大或温差小必须在主机正常性能内的才行,一般主机最优运行时的冷凝器进出水温差在5左右,32到40是常规区域。如果温差小低于32,有可能是负载小,温差高,就有可能是楼上说的相配套的冷却塔偏小,水泵流量偏小,如果是这也的话主机的确会伴有低沉的闷声。
回复
singham
2013年09月01日 12:13:40
29楼
co936201979 发表于 2013-8-17 14:42 那就是冷凝器太脏;清洗一下就好啦;谢谢;仅供产靠才2度,大惊小怪
回复
jzy-890418
2013年09月11日 14:26:58
30楼
首先看看冷却水流量是否正常,小温差是否正常(冷凝温度和冷却水出水温度相差超过3℃)、冷凝器是否结垢,冷却塔是否匹配,冷却水管到水过滤器是否有堵。
回复
小狮子
2013年11月04日 10:58:40
31楼
我也是来学习的!
回复
l13522500479
2013年11月08日 19:17:47
32楼
co936201979 发表于 2013-8-17 14:42 那就是冷凝器太脏;清洗一下就好啦;谢谢;仅供产靠判断冷凝器换热效果,必须考虑水流量,确定小温差必须是满负荷才行