自动喷水灭火系统管网在设计施工中的常见问题
sljhnsexn
sljhnsexn Lv.4
2013年08月15日 16:18:32
只看楼主

1、报警阀后管道上的阀门未采用信号阀报警阀后的配水管道一般都暗装在管道井、吊顶内,管道上的控制阀难以寻找,一旦检修后忘记及时开启,若发生火灾,阀门之后的喷头如同虚设。因此,报警阀之后不宜设置控制阀,如需设置时应采用信号阀,阀门开闭状态的信号能送至消防控制中心。如:水流指示器上游的控制阀;地下人防工程中喷淋管道穿过防护单元墙体时设置的防爆破阀。但多数设计、施工人员忽视了这一点,采用了非信号阀。2、系统管网上未设置排气装置

1、报警阀后管道上的阀门未采用信号阀

报警阀后的配水管道一般都暗装在管道井、吊顶内,管道上的控制阀难以寻找,一旦检修后忘记及时开启,若发生火灾,阀门之后的喷头如同虚设。因此,报警阀之后不宜设置控制阀,如需设置时应采用信号阀,阀门开闭状态的信号能送至消防控制中心。如:水流指示器上游的控制阀;地下人防工程中喷淋管道穿过防护单元墙体时设置的防爆破阀。但多数设计、施工人员忽视了这一点,采用了非信号阀。

2、系统管网上未设置排气装置

当系统管网内存在气体时会产生以下危害:

(1)系统管网内存在的气体含氧,随着室温的变化不断溶解和分离,对管道产生化学腐蚀和电化学腐蚀。

(2)管顶聚集的压缩空气会加剧停泵时的水锤作用,造成管道和阀门的损坏。

(3)管网内聚集空气时,水难以充满全部管网,当上层喷头开放时,先喷气后喷水,延误了喷头的喷水时间。
鉴于上述原因,应在配水干管主立管顶部,水平配水干管的尾端及管径大于80mm的配水管的尾端设置自动排气阀。当配水管上设有末端试水装置时,可利用该装置排气。但在具体工程中,设置了排气装置的系统数量很少。

3、配水管道的连接采用焊接

系统配水管道采用的是内外壁热镀锌钢管,应采用螺纹、卡箍、法兰连接。少数施工人员为图施工简便、降低造价,采用焊接连接和焊接法兰连接,破坏了镀锌层,影响了焊缝质量,降低了管道的耐蚀能力。

4、系统管道穿过墙体或楼板时,未加设套管

系统管道穿过墙体或楼板时,不加设套管,产生的后果是:当管道或结构发生变化时,会相互影响,产生破坏。因此,应在管道穿过墙体或楼板时加设钢套管。钢套管的直径应比穿过的钢管外径大20~40mm。为防止火灾时串火,套管与管道的间隙应采用不燃烧材料填塞密实。

5、系统管网的敷设不利于排水

喷淋系统检修时,要将管网排空。为便于排水,系统管道要以不小于2‰的坡度从配水支管坡向配水管,配水管坡向配水干管,配水干管坡向配水立管的方式安装。当喷头朝下安装时,连接喷头和配水管道的短立管长度不宜超过150mm,以免短立管内积水和沉渣。但在具体工程中,少数施工单位只图施工简单,配水管道的短立管长度往往超过150mm,很少考虑系统的排水问题。

6、供水泵吸水管出水管设置不当

喷淋系统每组供水泵的吸水管不应少于2根。报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管不应少于2根。供水泵的吸水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀。但有的工程吸水和出水管均只有1根且没有设置不小于65mm的试水阀,或者直径没有65mm。

jy0261903
2013年08月15日 20:50:22
2楼

讲解很细也很好有一定的深度
回复
p1770058221
2013年08月16日 09:51:23
3楼
不错,值得注意。
回复
云飘飘
2013年08月16日 10:58:17
4楼
不错,值得学习。
回复
xiemin__117163.com
2013年08月16日 16:31:24
5楼
学习了,谢谢~~
回复
szg169
2013年08月17日 00:07:41
6楼
非常感谢楼主分享!!!!
回复
doy1680
2013年08月17日 13:59:19
7楼
讲解很细也很好有一定的深度
回复
放水发电
2013年08月17日 14:30:15
8楼
很有用,谢谢版主
回复
九天之上
2013年08月18日 01:05:57
9楼
总结的不错,虽然主要是施工问题!!!
回复
戏当生活
2013年08月18日 11:39:22
10楼
讲解很细也很好有一定的深度
回复
leechengdugps
2013年08月18日 21:49:23
11楼
总结得很不错,路过学习!
回复

相关推荐

APP内打开