变电柜2断电检修后,来电后变压器柜开关送不上电,送上就断有人说(有可能我听差了顺序,反正是这3个键)先按右下第一个导航确认键(复位键),然后测量功能键,然后导航下键,也有人说先按诊断功能键,然后导航上键,请问这两种办法是什么故障的解决办法,每道程序表示什么意思
变电柜2断电检修后
,
来电后变压器柜开关送不上电,送上就断
有人说(有可能我听差了顺序,反正是这3个键)先按右下第一个导航确认键(复位键),然后测量功能键,然后导航下键,也有人说先按诊断功能键,然后导航上键,请问这两种办法是什么故障的解决办法,每道程序表示什么意思
2楼
工程师说是由综保不归零引起的
回复
3楼
做过保护试验了?
把跳闸出口信号清除(复位),看看还有没有保护出口,不会操作时,可以先把综保的电源断掉,重新上电(启动),看看会不会复位;如果还有跳闸出口,就请做保护试验的人来,重新设置保护出口后的复归,按RESET都不能复当的设置不合理(一跳闸就锁死),需重新设置成按RESET能复归。
回复
4楼
回复
5楼
有用因泰莱的吗
回复
6楼
:):):):)不懂
回复
7楼
不懂,前来学习拿分
回复
8楼
首先要看看速断故障是否排除,然后把故障信号恢复,先摁 !号件检查故障记录,然后摁RESET键,故障确认,看I>>51与TRIP故障灯是否还亮,还亮视为故障未解除,熄灭视为故障已确认,在长时间摁CLEAR清除故障记录后。合闸操作。
现在屏幕显示的是速断保护,检查一下看看是不是有故障,有没有排除。还有一种可能是速断保护定值小,在冲击变压器时,保护定值启动了,
回复
9楼
feilong2011 发表于 2013-8-19 16:30 首先要看看速断故障是否排除,然后把故障信号恢复,先摁 !号件检查故障记录,然后摁RESET键,故障确认, …检收时有无做继护测试?当时试的时候设定的定值少。完事没恢复,小于变压器通电时的冲击电流
回复
10楼
zyc_2009414 发表于 2013-8-16 10:28 有用因泰莱的吗以前我们单位是用的贴牌因泰莱的:lol