变电柜2断电检修后,来电后变压器柜开关送不上电,送上就断有人说(有可能我听差了顺序,反正是这3个键)先按右下第一个导航确认键(复位键),然后测量功能键,然后导航下键,也有人说先按诊断功能键,然后导航上键,请问这两种办法是什么故障的解决办法,每道程序表示什么意思

435356.JPG
变电柜2断电检修后 来电后变压器柜开关送不上电,送上就断
有人说(有可能我听差了顺序,反正是这3个键)先按右下第一个导航确认键(复位键),然后测量功能键,然后导航下键,也有人说先按诊断功能键,然后导航上键,请问这两种办法是什么故障的解决办法,每道程序表示什么意思


435356.JPG

免费打赏
xdp588
2013年08月16日 07:42:36
2楼
工程师说是由综保不归零引起的
回复
lingxuct
2013年08月16日 09:28:14
3楼
做过保护试验了?

把跳闸出口信号清除(复位),看看还有没有保护出口,不会操作时,可以先把综保的电源断掉,重新上电(启动),看看会不会复位;如果还有跳闸出口,就请做保护试验的人来,重新设置保护出口后的复归,按RESET都不能复当的设置不合理(一跳闸就锁死),需重新设置成按RESET能复归。
回复
qzw_cool
2013年08月16日 09:44:27
4楼
回复
zyc_2009414
2013年08月16日 10:28:22
5楼
有用因泰莱的吗
回复
暗夜星痕
2013年08月19日 08:06:00
6楼
:):):):)不懂
回复
fb270114574
2013年08月19日 11:49:49
7楼
不懂,前来学习拿分
回复
feilong2011
2013年08月19日 16:30:55
8楼
首先要看看速断故障是否排除,然后把故障信号恢复,先摁 !号件检查故障记录,然后摁RESET键,故障确认,看I>>51与TRIP故障灯是否还亮,还亮视为故障未解除,熄灭视为故障已确认,在长时间摁CLEAR清除故障记录后。合闸操作。
现在屏幕显示的是速断保护,检查一下看看是不是有故障,有没有排除。还有一种可能是速断保护定值小,在冲击变压器时,保护定值启动了,
回复
j2351819775
2013年08月21日 21:06:02
9楼
feilong2011 发表于 2013-8-19 16:30 首先要看看速断故障是否排除,然后把故障信号恢复,先摁 !号件检查故障记录,然后摁RESET键,故障确认, …检收时有无做继护测试?当时试的时候设定的定值少。完事没恢复,小于变压器通电时的冲击电流
回复
chint001
2013年08月22日 01:21:52
10楼
zyc_2009414 发表于 2013-8-16 10:28 有用因泰莱的吗以前我们单位是用的贴牌因泰莱的:lol