低电压保护分析(0.5s和9s区别)
azhchq
azhchq Lv.3
2013年08月15日 09:28:10
只看楼主

一、电动机装设低电压保护的作用: 当电动机的供电母线电压短时降低或短时中断又恢复时,为防止电动机自起动时使电源电压严重降低,通常在次要电动机上装设低电压保护,当供电母线电压低到一定值时,低电压保护动作将次要电动机切除,使供电母线电压迅速恢复到足够的电压,以保证重要电动机的自起动。 二、0.5s和9s区别是什么,是根据负荷次要与重要的设定了低电压保护动作切除负荷的时限,一般不重要或次要的负荷低电压保护时间整定跳闸为

一、电动机装设低电压保护的作用:
当电动机的供电母线电压短时降低或短时中断又恢复时,为防止电动机自起动时使电源电压严重降低,通常在次要电动机上装设低电压保护,当供电母线电压低到一定值时,低电压保护动作将次要电动机切除,使供电母线电压迅速恢复到足够的电压,以保证重要电动机的自起动。
二、0.5s9s区别是什么,是根据负荷次要与重要的设定了低电压保护动作切除负荷的时限,一般不重要或次要的负荷低电压保护时间整定跳闸为0.5S重要的设备为9S.
免费打赏
lingxuct
2013年08月15日 10:32:11
3楼
不理解楼主说的话“不重要或次要的负荷低电压保护时间整定跳闸为0.5S重要的设备为9S. ”是什么意思。

低压系统的BZT设定切换时间为0.5s,重要电机的自启动延时设定为0.8s,这样,当系统电压低到一定程度,BZT动作(备用电源在0.5s时自动切换),在备用电源刚投运中,重要电机将随电源的恢复而自启动。

如果0.8s内电源不能恢复,自启动电机也不会启动了。其他不重要电机由于系统电压太低,接触器将全部释放而停运!

以上是我们正常的供电系统对BZT和自启动的解说,没有楼主这样还有什么9s的说法。
回复
azhchq
2013年08月19日 09:51:49
4楼
lingxuct 发表于 2013-8-15 10:32 不理解楼主说的话“不重要或次要的负荷低电压保护时间整定跳闸为0.5S重要的设备为9S. ”是什么意思。低 …1.保护重要电动机的自启动当电压消失或降低时,电动机的转速下降,当电压恢复时,在电动机绕组内开始流过比额定电流大好几倍的自启动电流,这样大的自启动电流将使电网的电压降加大,使电压恢复的过程延长,增加了电动机达到正常转速的困难,严重时甚至不能自启动,必须切除一部分不重要的电动机,使电网的电压降减少。因此,在不重要的和次要的电动机上可装设低电压保护,当电压消失或降低时动作,将电动机从电网上断开。发电厂中重要的电动机,是指那些短时将它们断开也不会引起发电厂出力降低甚至停电的厂用机械的电动机,如给水泵、凝结水泵、送风机、吸风机、排粉机等的电动机。当电动机断开时,并不影响发电厂出力的,为不重要电动机,如具有中间煤仓的磨煤机及灰渣浆等的电机。2.保证技术安全及工艺过程的特点在某些情况下,当电压长期消失时(如10S左右)根据技术安全的条件及生产工艺过程的特点,需将某些电动机切除。因为在这段时间内锅炉已熄灭,自启动已经没有必要了。为了保证工艺联锁动作,应装设低电压保护动作于跳闸。另外,还有一些带恒定阻力矩机械的电动机,如磨煤机等,在电压降低时不可能自启动,这些电动机也应在电压降低时切除。
回复
azhchq
2013年08月19日 10:02:55
5楼
厂用电动机低电压保护装设原则表
回复
yutaolion
2013年08月19日 11:11:30
6楼
感谢楼主的资料分享
回复
zwj_2006
2013年08月19日 11:18:11
7楼
前来观摩学习
回复
lingxuct
2013年08月19日 11:23:02
8楼
azhchq 发表于 2013-8-19 09:51 1.保护重要电动机的自启动当电压消失或降低时,电动机的转速下降,当电压恢复时,在电动机绕组内开始流 …由于自启动电机在BZT动作时发生“群启”现象,很大的冲击电流使总开关过负荷保护动作,这是需要通过计算,系统内允许多少电机自启动,启动电流与BZT投切开关的过负荷保护的配合问题,是一门相对复杂的学问,不是可以用简单的9秒延时能解决问题的!同时启动电机多后造成的电压跌降,应该从电源变压器处考虑,不是用切断负荷来解决的。