大家好,小的在做农网改造工程,有如下疑问: JKLYJ-1kV-120的导线架在12m的电杆上靠谱吗?会不会不够高?总感觉怪怪的~~ 望大神指点迷津,不胜感激!!!
大家好,小的在做农网改造工程,有如下疑问:
JKLYJ-1kV-120的导线架在12m的电杆上靠谱吗?会不会不够高?总感觉怪怪的~~
望大神指点迷津,不胜感激!!!
2楼
求大神现身~~~!:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q
回复
3楼
不太懂,看看大神怎么说
回复
4楼
12m杆埋深一般为1.9m,考虑到杆顶抱箍安装位置,导线距离地面为9.5m左右,已经相当高了。
在人口密集区域,考虑到最大弧垂,35kV的架空线距离地面的距离才要求7m,1kV的只要求6m
回复
5楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-8-14 17:38 12m杆埋深一般为1.9m,考虑到杆顶抱箍安装位置,导线距离地面为9.5m左右,已经相当高了。在人口密集区域, …大神,我是出双回,两层架设也够么?谢谢你的回答~~~!
回复
6楼
双回架空是左右布置,不是上下。同回的上下层之间也就是500mm,完全够了。
如果再加上架空避雷线,可能某些跨越要采用15m或者18m的杆型了
回复
7楼
路过学习了
回复
8楼
你可以粗测一下,埋深、悬挂点、档距、导线最低点距地。
回复
9楼
你挂的是四线。要看杆塔所处位置,不过我觉得不是很保险,不能加高么?
回复
10楼
你可以粗测一下,埋深、悬挂点、档距、导线最低点距地。看看满不满足规程规范