2楼
住宅里没什么风机盘管的吧。。。所以不一定要同程式 新手之见
回复
3楼
不太懂,看看大神怎么说
回复
4楼
单独的说同程式好或是异程式好,都显得主观和牵强了,个人觉得各有特色,同程式相对简单(对设计来说),水力平衡也相对好调节,异程式相对较难,水力平衡需要通过详细的计算来进行调节,在设计中需综合考虑,对住宅采暖设计来说我自己通常是大系统用同程,小系统用异程。发言仅代表个人观点,大家别喷哦~!
回复
5楼
采用异程式,规范有要求——山东省居住建筑节能设计标准DBJ14-037-2012。
回复
6楼
用同程的比较多一些吧~
回复
7楼
wk570843879 发表于 2013-8-14 14:37 住宅里没什么风机盘管的吧。。。所以不一定要同程式 新手之见人家说的是采暖吧,跟风机盘管没关系同新手。
回复
8楼
一般多层住宅采用同程式、高层同程、异程混合式,山东这边的。
回复
9楼
个人认为,采暖还是同程的比较好,有利于水力平衡。采用异程,到主管后面的散热器,主管中的水很有可能就已经不热了。
回复
10楼
谢谢,学习啦!
回复
11楼
6层以下的住宅无论是地暖还是风机盘管供暖都没问题。