钢结构施工 钢柱的标高矫正
x163_yu
x163_yu Lv.3
2013年08月14日 10:17:22
只看楼主

本帖最后由 x163_yu 于 2013-8-14 10:49 编辑 请各位教我: 钢柱的标高矫正是以什么为参考,具体施工过程中钢柱的标高是与底板上平面为准?还是以混凝土基础平面为准? 如果以底板平面为准 如何确定后边安装的钢柱的平面与第一个钢柱平面为一个平面? 是否先安装一个钢柱将它调整好之后以它底板高度为标准,以后钢柱的安装都调整到跟它一样的高度?

本帖最后由 x163_yu 于 2013-8-14 10:49 编辑

请各位教我:
钢柱的标高矫正是以什么为参考,具体施工过程中钢柱的标高是与底板上平面为准?还是以混凝土基础平面为准?

如果以底板平面为准 如何确定后边安装的钢柱的平面与第一个钢柱平面为一个平面?

是否先安装一个钢柱将它调整好之后以它底板高度为标准,以后钢柱的安装都调整到跟它一样的高度?
免费打赏
老人新手
2013年08月14日 11:20:40
2楼
按图纸标高调整吧
回复
x163_yu
2013年08月15日 08:41:51
3楼
老人新手 发表于 2013-8-14 11:20 按图纸标高调整吧我的意思是 到了施工现场 怎么确定水平线
回复
x163_yu
2013年08月15日 17:41:55
4楼
怎么木有人回应呀
回复
霜雪寒潇
2013年08月19日 09:32:05
5楼
路过,学习下!
回复
x163_yu
2013年08月19日 15:56:05
6楼
没有人知道 ? 还是问题太简单了 大家都不屑于回答
回复
shatechengdong
2013年08月20日 13:02:35
7楼
路过学习一下
回复
x163_yu
2013年08月27日 10:46:43
8楼
没有人上 ???
回复
建企建安
2013年10月14日 00:26:50
9楼
以底板平面中心为准,依次调节其余的钢柱地板中心平面,注意“中心”两字。焊接的地板不一定和钢柱垂直,有焊接变形,我施工10多年了,就是这么调节的,地板中心调到一个平面,再调节钢柱的垂直度。
回复
wangxiaopeng3620
2013年10月14日 19:40:17
10楼
学习了!!!