桩头低于设计标高,该怎么处理好呢?
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年08月13日 16:03:57
只看楼主

各位大侠们好:承台桩中其中一桩的桩头低于设计标高15cm,比垫层面还低,请问该如何处理?我现在的想法是在预制管桩周边做扩大加深处理,扩大范围本人认为四周增加一个管桩直径量就可以了,使桩顶部外露,外露长度值略大于或等于设计值应该就行了。我这做法可行吗?请各位帮忙看看。

各位大侠们好:

承台桩中其中一桩的桩头低于设计标高15cm,比垫层面还低,请问该如何处理?

我现在的想法是在预制管桩周边做扩大加深处理,扩大范围本人认为四周增加一个管桩直径量就可以了,使桩顶部外露,外露长度值略大于或等于设计值应该就行了。我这做法可行吗?请各位帮忙看看。
1.jpg

1.jpg

免费打赏
xiongbinbin001
2013年08月15日 14:29:20
42楼
就这么一点点接桩确实不合适,而且不牢靠。最好的方法就是降低承台。
回复
lei444915670
2013年08月15日 14:50:16
43楼
路过~~~
回复
a5b6ccd
2013年08月15日 14:54:53
44楼
学习了学习了~!
回复
亲水平台
2013年08月15日 15:05:12
45楼
桩周围降低处理,做垫层后留桩头5~10CM伸入承台,桩外露钢筋伸入承台45d,
回复
xiao_ruan128
2013年08月15日 15:42:36
46楼
桩头不需要预留伸出钢筋搭接吗?
回复
zjlylpq
2013年08月15日 15:58:50
47楼
新手学习了
回复
fjnpztsg
2013年08月15日 16:16:56
48楼
其实我也不知道
回复
土木工
2013年08月15日 16:59:39
50楼
桩头处降低就好了,请设计院出个变更
回复
aiyun731
2013年08月15日 17:04:24
51楼
降低承台,或者按国标图集
回复
mine0511
2013年08月15日 17:42:40
52楼
其实这个做法,在图集上很清楚