@nimendawo @adingkgb 附图为多联机联机系统示意图,只包括了液管部分,制冷由右及左,制热由左及右,中间位置是高压储液器。问题是:制冷冷媒量较为合理时,则高压储液器内肯定是满液状态(不考虑不凝气体),那么制热时高压储液器内部肯定也是满液状态,请问高储的作用何在???
@nimendawo
@adingkgb 附图为多联机联机系统示意图,只包括了液管部分,制冷由右及左,制热由左及右,中间位
置是高压储液器。
问题是:制冷冷媒量较为合理时,则高压储液器内肯定是满液状态(不考虑不凝气体),那么制热时高压储液器内部肯定也是满液状态,请问高储的作用何在???
12楼
斗战圣佛 发表于 2013-8-14 14:29 其实也就是制冷系统并不是完全理想的逆向卡诺循环我已经理解这个问题了,确实是动态的,不过这个问题跟卡诺循环应该没太大关系,呵呵。
回复
13楼
本帖最后由 jeaphy 于 2013-8-14 16:49 编辑
计算看看,如换热器有过冷度,罐子应该是满的。
回复
14楼
斗战圣佛 发表于 2013-8-14 14:26 运行期间不一定是饱和的,而是一直趋向饱和,过冷的进来要和原有的混合。真正的饱和是系统停止后与环境无 …借宝地追问:1) 那你匹配机组的加液量时,需要有过冷度吗?如需要,请问控制几度?2) 如有过冷度,此时你认为液面是怎么样的,满的,不满,或者与高度有关?
回复
15楼
jeaphy 发表于 2013-8-14 16:30 借宝地追问:1) 那你匹配机组的加液量时,需要有过冷度吗?如需要,请问控制几度?2) 如有过冷度,此 …有过冷度则一定是满的(不考虑进空气),饱和液态则处于是最满与最低之间,气液混合肯定是最低
回复
16楼
lszt007 发表于 2013-8-14 17:00 有过冷度则一定是满的(不考虑进空气),饱和液态则处于是最满与最低之间,气液混合肯定是最低那你匹配机组,标况下没有过冷度?
回复
17楼
本帖最后由 jeaphy 于 2013-8-16 09:51 编辑
如换热器内没有过冷度, 阀前的液体从何来,靠管道那么点散热量?
回复
18楼
我的那流程只是示意,你可以看一看真正的管路流程是什么的
回复
19楼
jeaphy 发表于 2013-8-14 16:23 计算看看,如换热器有过冷度,罐子应该是满的。反问:换热器有过冷度,总充液量1Kg,如储液器为1.5升,罐子会满吗?
回复
20楼
本帖最后由 jeaphy 于 2013-8-16 09:53 编辑 斗战圣佛 发表于 2013-8-15 12:00 反问:换热器有过冷度,总充液量1Kg,如储液器为1.5升,罐子会满吗?我经过计算与测试发现,如果过冷度要达到2~5k,必须是先把罐子装满才会达到。否则最大过冷度只有-0.8度左右。这样你的问题就是不存在的。即不可能罐子为1.5升,而总加液量只有1kg,且过冷度要达到2~5k。除非,储液器内设置回热管。而这样做管路变复杂,大多数也没有这么做。
回复
21楼
jeaphy 发表于 2013-8-16 09:48 我经过计算与测试发现,如果过冷度要达到2~5k,必须是先把罐子装满才会达到。否则最大过冷度只有-0.8度左 …顶,其实不用试验与计算,感官认识结合理论就完全解决这个问题。
回复