多联机高压储液器的作用讨论,请各位讨论
lszt007
lszt007 Lv.7
2013年08月13日 15:40:30
来自于制冷技术
只看楼主

@nimendawo @adingkgb 附图为多联机联机系统示意图,只包括了液管部分,制冷由右及左,制热由左及右,中间位置是高压储液器。问题是:制冷冷媒量较为合理时,则高压储液器内肯定是满液状态(不考虑不凝气体),那么制热时高压储液器内部肯定也是满液状态,请问高储的作用何在???

@nimendawo @adingkgb 附图为多联机联机系统示意图,只包括了液管部分,制冷由右及左,制热由左及右,中间位
置是高压储液器。
问题是:制冷冷媒量较为合理时,则高压储液器内肯定是满液状态(不考虑不凝气体),那么制热时高压储液器内部肯定也是满液状态,请问高储的作用何在???

啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊.GIF

免费打赏
余古月
2013年08月13日 16:47:33
2楼
部分负荷运行时,系统需要的冷媒量减少,储液器1、控制通过节流装置的流量 2、储存液态制冷剂
回复
lszt007
2013年08月14日 09:25:25
3楼
顶起来凑够字
回复
斗战圣佛
2013年08月14日 14:03:00
4楼
作用大啦!
如不是多联机是一对一
或如不是热泵循环(单制冷或单制热)
或没有环境温度变化
或负荷一直稳定不变
或系统不经历启动、运行、调节运行、停止各阶段
那么可以不用储液器!
再则告诉你如冷媒合理储液器基本上不可能是满液状态。
回复
lszt007
2013年08月14日 14:09:31
5楼
斗战圣佛 发表于 2013-8-14 14:03 作用大啦!如不是多联机是一对一或如不是热泵循环(单制冷或单制热)为什么不可能,高储进口一直是饱和状态,高储内还是不满的???
回复
斗战圣佛
2013年08月14日 14:12:06
6楼
不是的,老兄!储液器里的液位是一直在变化的。
回复
lszt007
2013年08月14日 14:13:45
7楼
斗战圣佛 发表于 2013-8-14 14:12 不是的,老兄!储液器里的液位是一直在变化的。那储液器内是气液两相的?那么就是饱和的了?那么过冷进来怎么就变成饱和的了??
回复
斗战圣佛
2013年08月14日 14:16:03
8楼
lszt007 发表于 2013-8-14 14:09 为什么不可能,高储进口一直是饱和状态,高储内还是不满的???进储液器和储液器的量并不是完全平衡的,系统的自动控制会调节而趋于相对平衡。
回复
lszt007
2013年08月14日 14:19:15
9楼
嗯,这个可以理解,但依照你的说法出口肯定是饱和液体,对吧?
回复
斗战圣佛
2013年08月14日 14:26:51
10楼
lszt007 发表于 2013-8-14 14:13 那储液器内是气液两相的?那么就是饱和的了?那么过冷进来怎么就变成饱和的了??运行期间不一定是饱和的,而是一直趋向饱和,过冷的进来要和原有的混合。真正的饱和是系统停止后与环境无温差引起的热量交换,稳定后才是饱和的。
回复
斗战圣佛
2013年08月14日 14:29:22
11楼
其实也就是制冷系统并不是完全理想的逆向卡诺循环