最不点喷头灭火时工作流量?
fu584455801
2013年08月13日 12:10:44
只看楼主

一个已经生产的喷淋系统,如何检测最不利点喷头灭火时工作流量。有没有哪位大哥懂得的,麻烦说下详细过程!谢谢了,我不是很懂,这个问题困扰了我很久了。谢谢! 我自己有个想法就是 末端放水 的流量可以当成最不点喷头灭火时工作流量吗?

一个已经生产的喷淋系统,如何检测最不利点喷头灭火时工作流量。有没有哪位大哥懂得的,麻烦说下详细过程!谢谢了,我不是很懂,这个问题困扰了我很久了。谢谢!
我自己有个想法就是 末端放水 的流量可以当成最不点喷头灭火时工作流量吗?
waterdn
2013年08月13日 14:12:52
2楼
末端试水装置有压力表,知道压力就可以计算最不利点喷头的流量了