现在在新规范GB50666-2011里说明 墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢;在旧规范(GB50204-92)里这一条后面还有一句 双向受力的钢筋必须全部扎牢但在新规范里没有说明 那么 现在在施工过程中双向板筋绑扎能否跳绑?
现在在新规范GB50666-2011里说明
墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部钢筋
网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢;
在旧规范(GB50204-92)里这一条后面还有一句 双向受力的钢筋必须全部扎牢
但在新规范里没有说明 那么 现在在施工过程中双向板筋绑扎能否跳绑?
2楼
我们公司要求施工单位的标准是板的四周靠近梁的一圈满扎,其余可以梅花绑。
回复
3楼
:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L
回复
4楼
:(没施工,表示不知道
回复
5楼
我们这也是只要求靠近梁的一圈板筋必须全扎,其余的用梅花扎
回复
6楼
我们这也是只要求靠近梁的一圈板筋必须全扎,其余的用梅花扎
回复
7楼
谢谢楼主分享
回复
8楼
我们这里甲方、监理要求靠近梁的一圈板筋必须全扎,其余的可以用梅花扎,但施工方往往全部梅花扎。
回复
9楼
我们这里甲方、监理要求靠近梁的一圈板筋必须全扎,其余的可以用梅花扎,但施工方往往全部梅花扎。
回复
10楼
我们这里来了个新监理,每次什么都不检查,就看这些东西,板的跳扎
回复
11楼
面筋全部满扎
回复