超过200米的城市综合体建筑物,是不是只要求消防设备供电干线及分支干使用线矿物绝缘电缆,其它的动力、照明可以使用常规母线?
超过200米的城市综合体建筑物,是不是只要求
消防设备供电干线及分支干使用线矿物绝缘电缆,其它的动力、照明可以使用常规母线?
2楼
有没有做过的兄弟姐妹啊……
回复
3楼
超过200米的城市综合体建筑物,是不是只要求消防设备供电干线及分支干使用线矿物绝缘电缆,其它的动力、照明可以使用常规母线?
是的,其余的可以使用普通电线,电缆 但要用低烟无卤型的,同时表明绝缘类别
回复
4楼
zzgjs 发表于 2013-8-13 14:57 超过200米的城市综合体建筑物,是不是只要求消防设备供电干线及分支干使用线矿物绝缘电缆,其它的动力、照明 …谢谢了哈
回复
5楼
不知道能不能用矿物绝缘母线
回复
6楼
哥们画的项目大啊,求交流配电方案:lol
回复
7楼
其它的也得低烟无卤阻燃啊
回复
8楼
:):):):):):):)
回复
9楼
w0nfer 发表于 2013-8-14 13:06 哥们画的项目大啊,求交流配电方案做甲方,图纸还没出,概算阶段
回复
10楼
先看:3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
再看:1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及支线,应采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,也可采用有机绝缘耐火类电缆;(可采用封闭式防火型金属线槽,但还是不建议采用有机绝缘耐火类电缆)
所以消防设备的就用矿物绝缘电缆;其他普通设备的电缆、导线就不能低于“阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线”这个标准~