KYN28A-12出线柜要不要取PT柜电压的问题
江太公
江太公 Lv.3
2013年08月12日 15:08:37
只看楼主

KYN28-12出线柜是否要取来自PT柜的电压,有的取了,有的没有取,我很疑或,为什么有的取,有的不取的,请大家帮忙解释一下

KYN28-12出线柜是否要取来自PT柜的电压,有的取了,有的没有取,我很疑或,为什么有的取,有的不取的,请大家帮忙解释一下
免费打赏
江太公
2013年08月12日 15:10:25
2楼
这个问题是仁者见仁,智者见智 ,出线柜保护功能有电压保护功能,最好能加上,如果没有那就可以不要,只要进线柜有电压保护功能就可以了
回复
gx663366
2013年08月13日 15:16:40
3楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
lingxuct
2013年08月13日 16:15:44
4楼
支持2楼!

看负荷的重要性,考虑继电保护时,是否需要电压参与保护逻辑,有电压参与保护逻辑的,则有电压信号接到综保,如果没有电压参与保护,就不接电压;

另外,自己计量,电度表需要接电压。
回复
kyn61a
2013年11月16日 10:05:03
5楼
建议加,保护功能更全面一点,也可以更好的保护好负载
回复
sunseas89
2014年02月11日 14:46:53
6楼
主要依据出线的负荷性质,如联络线即对侧是电源侧,当线路故障需要重合闸时,要判别线路有无电压,即保护重合闸功能的需要,检同期或检无压用,才需要加出线PT;作为普通的馈线是不需要加出线PT的;馈线需要的电压保护功能可从母线PT取。与各位共同探讨,不对请批评指正。
回复
这次可以了
2014年02月11日 14:53:18
7楼
PT提供电压信号
回复
kongjp305
2014年02月11日 15:20:57
8楼
这个电源有很多,都是引到小母线,或者取自小母线,其中有控制电源+KM,-KM,有保护电源+HM,-HM,还有取自PT的计量电源A610,B610,C610,测量电源A620,B620,C620,以及保护等等,你需要就去,不需要就不取啊
回复
jiannengchenhan
2014年02月16日 17:56:58
9楼
我干了,你随意。
回复
mr_chen188
2014年02月16日 21:45:06
10楼
出线柜基本都要用到电压信号,必须取啊
回复
myj1994
2014年02月17日 11:29:41
11楼
PT柜中的电压线要引到柜顶小母线的,出线柜的微机综保、电度计量表都要用的
回复

相关推荐

APP内打开