关于钢筋直径变化的问题
wang531701975
2013年08月11日 23:53:09
只看楼主

公司承建的几栋商品住在楼,地上十八层。已经修到14层了,看图纸发现第15层的墙柱钢筋大小有变化,而且是根数不发生变化的情况下,钢筋直径由14的变为16了。小弟不解设计的意图,求教各位前辈。。。。授业解惑

公司承建的几栋商品住在楼,地上十八层。已经修到14层了,看图纸发现第15层的墙柱钢筋大小有变化,而且是根数不发生变化的情况下,钢筋直径由14的变为16了。小弟不解设计的意图,求教各位前辈。。。。授业解惑
免费打赏
无间道
2013年08月12日 05:51:44
2楼
这个帖子我已经在其他栏目回答过了。这是很正常的问题。
回复
jsenron
2013年08月12日 08:16:29
3楼
墙柱钢筋一般越到上面变小,直径变大的没遇到过
回复
bbk4908
2013年08月12日 08:43:47
4楼
jsenron 发表于 2013-8-12 08:16 墙柱钢筋一般越到上面变小,直径变大的没遇到过在合理确定柱截面情况下,柱钢筋一般是根据受弯控制,比如当顶层有造型还有天沟啥的,会造成上部柱子偏心受压,引起上部柱钢筋配筋相对下部变大。。。请问,你是做啥的?
回复
zhen520lzy
2013年08月12日 09:48:09
5楼
这是很正常的情况,通常柱截面越到顶层截面越小,若屋面存在导致柱子偏心受压的情况,柱配筋就会变大。
回复
wang531701975
2013年08月12日 21:36:36
6楼
bbk4908 发表于 2013-8-12 08:43 在合理确定柱截面情况下,柱钢筋一般是根据受弯控制,比如当顶层有造型还有天沟啥的,会造成上部柱子偏心 …你的答案,目前是我最满意的。谢谢
回复
wang531701975
2013年08月12日 21:38:10
7楼
zhen520lzy 发表于 2013-8-12 09:48 这是很正常的情况,通常柱截面越到顶层截面越小,若屋面存在导致柱子偏心受压的情况,柱配筋就会变大。我在建筑施工发帖问过,那些回答。。。无语,结果发现我去错地儿了
回复
刘净
2013年08月16日 09:22:57
8楼
同意楼上两位说法,一般情况下下层柱配筋会大于上一层的。但特殊情况也有,一般多发生在屋面层。
回复

相关推荐