直螺纹套筒连接问题 请给看看是否可以
zhaoyu860814
Lv.2
2013年08月11日 08:29:39
来自于
建筑施工
+
关注
取消关注
只看楼主
直螺纹套筒连接问题 请给看看是否可以
直螺纹套筒连接问题 请给看看是否可以
免费打赏
回回的菠菜
2013年12月06日 11:29:24
22楼
又一神作啊
回复
廖海峰
2013年12月06日 20:36:55
23楼
2-3扣比较正常 这个多了
回复
szkbest
2013年12月06日 21:29:29
24楼
直接该把监理给毙了 惯得都不像样啦
回复
huwanli65
2013年12月16日 16:58:22
25楼
奇迹,非凡创造力与破坏力
回复
ww6311
2013年12月16日 17:31:50
26楼
加焊吧 帮条焊
回复
wanlic
2015年06月29日 08:38:23
27楼
谢谢楼主分享
回复
xlhxlh19750525
2015年06月30日 21:10:00
28楼
回复
co1429688421600
2015年07月01日 09:32:57
29楼
正是太好了
回复
wujianwenhaha
2015年07月01日 10:57:46
30楼
这个应该是丝扭不进去了再焊接的,这个可以要求返工。
回复
量子
2015年07月02日 08:58:17
31楼
当然不可以;
绝对不可以的;
规范有明确的说明,露丝2-3丝;
回复
上一页
下一页
相关推荐
请问直螺纹套筒连接钢筋丝头长度如何确定?
混凝土结构
2012-04-16 10:38:46
钢筋直螺纹套筒连接施工工法
建筑施工
2011-04-01 10:41:57
直螺纹套筒连接现场工艺求解
建筑施工
2009-03-30 10:56:55
钢筋滚压直螺纹套筒连接方案
建筑施工
2007-05-02 23:42:57
请教钢筋直螺纹套筒连接的施工技术和检验?
建筑施工
2007-03-30 13:56:00
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续