关于钢筋直径变化的问题
wang531701975
2013年08月10日 22:20:19
只看楼主

公司承建的几栋商品住在楼,地上十八层。已经修到14层了,看图纸发现第15层的墙柱钢筋大小有变化,而且是根数不发生变化的情况下,钢筋直径由14的变为16了。小弟不解设计的意图,求教各位前辈。。。。

公司承建的几栋商品住在楼,地上十八层。已经修到14层了,看图纸发现第15层的墙柱钢筋大小有变化,而且是根数不发生变化的情况下,钢筋直径由14的变为16了。小弟不解设计的意图,求教各位前辈。。。。
免费打赏
无间道
2013年08月11日 05:53:41
2楼
随着高度增加变化及荷载变化等原因,这是正常的。
回复
tl1029694592
2013年08月11日 10:26:03
3楼
很正常的 按图纸来 你是不会错的
回复
结构koala
2013年08月11日 11:14:27
4楼
按图施工就是了
回复
wang531701975
2013年08月11日 18:35:07
5楼
无间道 发表于 2013-8-11 05:53 随着高度增加变化及荷载变化等原因,这是正常的。怎么变粗呢?
回复
yangtaozhangyuan
2013年08月12日 09:10:24
6楼
正常的,高层变形特点要求那块钢筋加粗!
回复
蓝白蓝白
2013年08月12日 09:13:53
7楼
层数越高,柱子所受的弯矩越大、轴力越小,钢筋主要起受弯作用,所以直径会变大
回复