2楼
有载调压变压器是指变压器高压侧配有载调压开关,可以在不中断供电的情况下根据二次侧电压的波动调整电压比使得二次侧电压始终稳定在所期望的电压附近。无载调压是在设备停电的情况下调整,调整后在通电带负载。
回复
3楼
请问有载调压是如何实现的?
回复
4楼
你们公司有钱吗?,有钱就装有载调压器,没钱就不要装啊,总是有载调压器好啊!
回复
5楼
sjg9876 发表于 2013-8-26 17:35 你们公司有钱吗?,有钱就装有载调压器,没钱就不要装啊,总是有载调压器好啊!:L 你的回答跟我的问题有关系吗
回复
6楼
有载调压器,就是再带负载的情况下调整电压标准电压35/10kv ,10kv算是最好的电压10.3kv就高了,无载调压器就是在设备停电的情况下调整,调整后在通电带负载。你们公司400v电压要求高吗,如果是不能忍受波动就装,否则就不要装这个东西很贵的,价位是变压器20%--30%左右。;P
回复
7楼
建议楼主搜索一下,找《有载调压说明书》好了。
回复
8楼
sjg9876 发表于 2013-8-27 12:32 有载调压器,就是再带负载的情况下调整电压标准电压35/10kv ,10kv算是最好的电压10.3kv就高了,无载调压器就 …无过高要求 印象中公司多家自备电厂和变电站的干式变都是无载调压
回复
9楼
lingxuct 发表于 2013-8-27 16:36 建议楼主搜索一下,找《有载调压说明书》好了。好主意 搜搜看
回复
10楼
有载调压好啊
回复
11楼
有载调压变压器是指变压器高压侧配有载调压开关,可以在不中断供电的情况下根据二次侧电压的波动调整电压比使得二次侧电压始终稳定在所期望的电压附近。无载调压是在设备停电的情况下调整,调整后在通电带负载。
回复