上几张图片,一台160kw的水泵电机,因为维修工的不注意,在检修水泵的时候喷水到电机上面,电机 在运行了6个小时之后短路跳闸,还连跳两级。后检查的线圈烧坏了。。。那就只能换电机了,但是换了之后,我那帮哥们没有仔细检查就送电,结果接触器的触头粘死,刚刚把断路器送上的时接触器就起火了,,,再然后接触器就烧成这样了~~:lol
上几张图片,一台160kw的水泵电机,因为维修工的不注意,在检修水泵的时候喷水到电机上面,电机 在运行了6个小时之后短路跳闸,还连跳两级。后检查的线圈烧坏了。。。那就只能换电机了,但是换了之后,我那帮哥们没有仔细检查就送电,结果接触器的触头粘死,刚刚把断路器送上的时接触器就起火了,,,再然后接触器就烧成这样了~~:lol
13楼
kendywo 发表于 2013-8-10 15:56 运行了6个时后出现故障,那为什么之间保护电器未动作,是设计上问题还是?是不是设计上有问题,保护没起作用啊
回复
14楼
运行过程中都没注意,真粗心啊。
回复
15楼
还是请专业人员维修比较靠谱,不懂装懂损失更大
回复
16楼
今天早上洗空调 水喉完不多快洗完的时候居然爆了~把抽水上冷却塔的小电机给喷了 第一次喷没事~再次把水喉接上 来拿个桶把水龙头盖住 很不幸 又爆了~桶也飞走了~再喷一次那电机逃不掉烧掉的命运
回复
17楼
我是一个新手,希望大家能多给我提供点资料,让我成长的更快.谢谢
回复
18楼
为什么在 运行了6个小时之后短路跳闸 ? <
<我那帮哥们没有仔细检查就送电,结果接触器的触头粘死,刚刚把断路器送上的时接触器就起火了>
>这个真是不小心啊~还好没把整个电柜给烧了~已经是万幸了...
干电这个行当,冒失不得~
我那帮哥们没有仔细检查就送电,结果接触器的触头粘死,刚刚把断路器送上的时接触器就起火了>
回复
19楼
zhonghguo 发表于 2013-8-10 01:57 可惜了。请问水泵和控制箱可以装在同一个房间内吗?可以的 但是一般这种大的设备都是单独的电柜启动,可以在柜门上的按钮启动,也可以在现场加装操作箱启动
回复
20楼
kendywo 发表于 2013-8-10 15:56 运行了6个时后出现故障,那为什么之间保护电器未动作,是设计上问题还是?可能是开始的时候水没有进到线圈上面,所以短时间没有造成短路,但是运行后电机发热里面水蒸气多了才引起的短路。
回复
21楼
tangyong11 发表于 2013-8-11 07:39 检修人员修水泵时没有仔细,那运行人员不去看吗,没搞明白是怎么回事!炼铁厂的冲渣水泵房,水都是高温的,检修的时候出铁维修中断了,怎么进去水的我不清楚,可能是因为旁边的也漏水或是这台水泵的阀门没有关好,水喷进去了
回复
22楼
你那个电机是变频器控制?还是软启动?接触器多大的?160KW的应该比这个大!有可能是触点容量不够,接触面起弧,造成电机烧毁。原因很简单的。
回复