三十二层住宅为什么要三根线进楼
a2425656893
2013年08月07日 20:51:53
只看楼主

左边为什么要三根竖直红线,你们怎么称呼它的啊,三十二楼每个回路负责十一楼是动力配电箱动力不够吗,感觉不是三相平衡吧,而且分支箱是干嘛的呢,求大神指教

QQ截图20130807203617.png左边为什么要三根竖直红线,你们怎么称呼它的啊,三十二楼每个回路负责十一楼是动力配电箱动力不够吗,感觉不是三相平衡吧,而且分支箱是干嘛的呢,求大神指教

QQ截图20130807203617.png

免费打赏
a2425656893
2013年08月08日 20:24:32
13楼
engineershao 发表于 2013-8-8 16:46 首先得搞清楚一点,一个分支箱只能带几个表箱,每个表箱又只能最多带十几户。我那图是一个分支箱带44户,那一个分支箱带几个到几个表箱呢,每个表箱最多带十几户的十几具体是多少呢,哪本规范上有呢,求教,谢谢
回复
engineershao
2013年08月09日 10:14:51
14楼
a2425656893 发表于 2013-8-8 20:24 我那图是一个分支箱带44户,那一个分支箱带几个到几个表箱呢,每个表箱最多带十几户的十几具体是多少呢, …这个各地方有个地方的规范。一个分支箱44户在我们这是不允许的。你44户,是11层每层4户吗。如果这样的话,你可以一个分支箱出4回线。1#~3#出线带12户,进14表位表箱,4#出线带8户,进10表位表箱。你这每户按几KW配的啊?
回复
meng770205
2013年08月09日 11:45:42
15楼
现在的设计基本上都是复制粘贴,改一下就算搞完设计了.出错的机率相当的高呀
回复
a2425656893
2013年08月10日 17:56:23
16楼
engineershao 发表于 2013-8-9 10:14 这个各地方有个地方的规范。一个分支箱44户在我们这是不允许的。你44户,是11层每层4户吗。如果这样的话, …对,是11层每层4户师傅的图是每层一个电表箱,功率是按面积算的分别是8,6,6,8kw,您说各地方有个地方的规范我瞬时头大了,怪不得我在网上下载的图纸和师傅画的有很大的区别
回复
请叫我大英雄
2013年08月11日 17:08:09
17楼
那三个红线是预分支电缆啊,干线图都这么画吧。
回复
wangtao315353817
2013年08月11日 22:53:47
18楼
回复
xiechengxiaoxu
2013年08月12日 09:18:11
19楼