软启动器的保护功能是否在旁路接触器闭合状态起作用?
fkjtshjy
fkjtshjy Lv.2
2007年09月13日 12:28:43
只看楼主

看到不少软启动原理图,没有发现旁路接触器的过负荷保护,是软启动器的保护功能在旁路接触器闭合状态起作用?还是上端断路器起保护作用?难道不需要热继电器或其他电动机保护吗?请高手赐教。

看到不少软启动原理图,没有发现旁路接触器的过负荷保护,是软启动器的保护功能在旁路接触器闭合状态起作用?还是上端断路器起保护作用?难道不需要热继电器或其他电动机保护吗?请高手赐教。
免费打赏
lingxuct
2007年09月13日 21:23:00
2楼
旁路接触器下应装电机保护器。
回复
fkjtshjy
2007年09月14日 16:30:58
3楼
谢谢,这下放心了。
回复
zenghemu
2007年09月14日 17:31:12
4楼
不用加其他保护了,软启动切到旁路(软器动自带),仍然可以起保护作用,不要早浪费钱加其他保护了。
回复
fkjtshjy
2007年09月18日 08:36:48
5楼
--不用加其他保护了,软启动切到旁路(软器动自带),仍然可以起保护作用,不要早浪费钱加其他保护了。--
如不是软器动自带的旁路,就有必要加保护,是不是这样理解?我认为判断的关键是软启动保护的测量元件位置、保护出口的接线方式,不知哪位大侠有详细资料可以奉献学习?
回复
hghm001
2007年09月18日 19:15:25
6楼
软启动带这个功能的不要加其他的保护设备了
回复
qhm2119
2008年08月11日 11:54:21
7楼
我厂前段时间也遇到同样的问题,在电机烧毁出现短路的情况下软起没有起到保护作用,造成越级跳闸事故。现在正在做加电机综保的工作。