植筋后怎么进行检测?抗拔试验抗拔力怎么控制?多少为宜?请指招,可以进入44404959
植筋后怎么进行检测?抗拔试验抗拔力怎么控制?多少为宜?请指招,可以进入44404959
2楼
根据以往试验,在正常锚固长度情况下,只要按设计要求进行植筋,都是钢筋拉断,未见钢筋拔出的。我想拉到钢筋屈服就行了。
回复
3楼
可以根据GB50367-2007混凝土加固技术规范来计算,出来的,也可以通过设计计算出你所需要的锚固力,按这个数值进行测试,满足即可。
回复
4楼
没想到我们那栋修了三四年,结构改造多的很,修了打了,重新来过.
遇到一个比较苦笑的问题,都是我们在工期很紧张,下我们20天修了5层.结构,是酒店的入口.真的老火啊.我们植筋都是没空隙做实验钢筋的间距很小.那个铁件弄半天都搞不进去,,加固规范上有这么一条.都是可以在相同条件的结构部位.进行植筋,做实验.去找监理和甲方,甲方同意监理不同意.
在规范的条件下为什么不可以呢...................................
结果最后各方的领导多次协商,下一层做.晕,下一层做是什么依据啊.老火的很.
回复
5楼
到vip 搜搜吧 有相关文章
回复
6楼
非常感谢楼主无私奉献
回复