刚开始从事市政排水工程的设计,最近有个污水管道的项目,主管道管径为800,需穿越10米宽的河道,采用倒虹管工艺,请问我采用两根DN500的钢管是否满足要求
刚开始从事市政排水工程的设计,最近有个污水管道的项目,主管道管径为800,需穿越10米宽的河道,采用倒虹管工艺,请问我采用两根DN500的钢管是否满足要求
2楼
一般来说500管能满足了,关键是你在设计中水头损失多富余点,一般0.5那样就安全了,倒虹设沉泥井这个很重要!
回复
3楼
采用两根DN500的钢管,有什么特别的考虑吗?两根DN500的面积比一根DN800的小22%,流速增加28%。
回复
4楼
1、采用两根DN500mm的钢管可行。因主管道管径d800mm为非满流,而倒虹管两根DN500mm为满流;
2、倒虹管设计可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第四章 排水管渠和附属构筑物
第十一节 倒 虹 管有关规定。
回复
5楼
你要根据流量和倒虹长度仔细计算一下水头损失,要留够安全水头
回复
6楼
谢楼主,下载后回帖是美德
回复
7楼
可能楼主要考虑下万一一条管出现问题,那么另外一条管是否能正常工作。
回复
8楼
倒虹管的设计要按室外排水规范要求来做,很多设计图都是跣下去,低位埋管,然后一个管井抬起来,就算完了,实际一进水井前要设沉沙井,进水井要设闸门,必要时要设冲洗管,重要的排水倒虹吸管要设双线。
回复
9楼
必要时还要设置事故排出管。
回复
10楼
路过,看看学习学习
回复
11楼
学习了
回复