问个问题,请不吝赐教
huihua225038
2007年09月13日 10:34:56
只看楼主

如果自动喷水系统的稳压设备放地下天面水箱的稳压管是在稳压泵的进水端还是出水端?就是稳压泵是从地下水池吸水还是从天面水箱吸水?(因为我看到了2种都有)

如果自动喷水系统的稳压设备放地下
天面水箱的稳压管是在稳压泵的进水端还是出水端?
就是稳压泵是从地下水池吸水还是从天面水箱吸水?(因为我看到了2种都有)
免费打赏
huihua225038
2007年09月13日 15:41:41
2楼
?为什么没人回答?
我态度不够诚恳还是问题太简单了?
回复
zgcumt
2007年09月13日 16:10:22
3楼
从底下的水池吸水,不然管道不好布置,其实从那里吸水都一样的,稳压泵只是平时稳压作用
回复
ynhyh
2007年09月13日 16:23:30
4楼
从水箱和水池吸水都可以,但要注意运行压力不一样,具体看98S205《消防增压稳压设备选用与安装》
回复
ldl4101026
2007年09月14日 09:02:56
5楼
楼主这种情况很少见,是不是屋顶有水箱高度不够,这种情况一般稳压泵都放水箱间,看楼主的意思是稳压设备放泵房(水箱间没地放?),从水箱还是水池吸水好象没有相关要求(我见过的基本都放水箱间),不过从水箱吸水水泵扬程可小些;
回复
best2002linda
2007年09月14日 09:49:44
6楼
一般是从地下水池吸水
回复
joepan
2007年09月14日 10:42:27
7楼
同意四楼的讲法,从屋顶水箱吸水可以利用高差的压力,从地下消防水池吸水扬程要大很多。
回复
huihua225038
2007年09月14日 11:15:03
8楼
有没有哪里有根据 说一定要从哪里吸水
回复
ziqiangbuxi
2007年09月14日 12:40:51
9楼
我做过的工程都是地下水池吸水,从天面水箱吸水还是第一次听说。能说明一下为何要舍近求远从水箱吸水呢?你是怎么考虑的呢?
回复
jiangongcaohui
2007年09月14日 13:34:44
10楼
跟4楼一样 ,具体看98S205《消防增压稳压设备选用与安装》
回复
stilscoline
2007年09月15日 11:16:27
11楼
稳压泵从屋顶水箱吸水,可以减小水泵扬程,这样稳压泵放屋顶就可以了,不用放泵房。从消防水池吸水的话那压力肯定要大的多。不过从哪里吸水都是可以的,规范没有具体规定
回复

相关推荐

APP内打开