总开关为三相四线接法.ppt
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年08月04日 22:07:01
只看楼主

配电箱各附件说明 各配电箱规格尺寸

图片5.jpg


图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg
配电箱各附件说明

图片4.jpg
各配电箱规格尺寸

图片5.jpg


图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg

免费打赏
ccccyq
2013年08月05日 17:20:59
2楼
提个问题,总开关为三相四线接法一图中,N线从总开关位置出来之后应先接PE端子排,再接中性线端子排,这样可以时刻保持PE线处于接通状态,有利于电气安全,但反过来接线的话,若PE端子排处于断开状态将无人发现,容易造成触电事故,对不对?
回复
taohuaduo.duo
2013年08月08日 08:42:26
3楼
ccccyq 发表于 2013-8-5 17:20 提个问题,总开关为三相四线接法一图中,N线从总开关位置出来之后应先接PE端子排,再接中性线端子排,这样可 …PE和N不能链接,否则漏电断路器不能合闸。
回复
hanzhg54
2013年08月08日 08:53:57
4楼
ccccyq 发表于 2013-8-5 17:20 提个问题,总开关为三相四线接法一图中,N线从总开关位置出来之后应先接PE端子排,再接中性线端子排,这样可 …一般的民用供电都是TN-S,N线绝不允许接到PE端子,也就是说离开变电站后N和PE永不连接,难道你日常是这么做的?是的话赶快纠正吧。
回复
erpao5277
2013年08月08日 16:03:30
5楼
自己不懂,希望各位大侠指点
回复
yuanzhang0426
2013年08月08日 17:13:40
6楼
好像我见过一些项目的配电箱还分火线排,这个是不是简陋一些?
回复
qingsifeixue
2013年08月09日 13:34:52
7楼
ccccyq 发表于 2013-8-5 17:20 提个问题,总开关为三相四线接法一图中,N线从总开关位置出来之后应先接PE端子排,再接中性线端子排,这样可 …学习了,谢谢!!!!
回复
kingchain
2013年08月12日 21:49:17
8楼
N和PE在终端不能直接连接在一起的啊
回复
wuxueliang822
2013年08月12日 22:16:56
9楼
支持楼上、、
回复
q03087
2013年08月13日 00:02:27
10楼
支持一下,我的土木
回复
hthc_mbd
2013年08月13日 08:45:00
11楼
值得学习!!!!!
回复

相关推荐