本帖最后由 mantou1hao 于 2013-8-3 13:35 编辑 项次一工序节点名称:管道穿越楼板、屋面的套管埋设 图示 要求与做法: 套管的选用、加工大样及埋设工艺要求详见有关标准图集。++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++项次二工序节点名称:镀锌水管的连接要求与做法: ①
项次一
工序节点名称: 管道穿越楼板、屋面的套管埋设
图示
要求与做法: 套管的选用、加工大样及埋设工艺要求详见有关标准图集。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
项次二
工序节点名称:镀锌水管的连接
要求与做法:
① 生活给水管及DN≤100mm的非生活给水管(如消防、空调等)不得焊接。
②DN>100mm的非生活给水管,在特别情况下,可允许采用焊接,但不得减少通水截面,并须作防锈处理。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
项次三
工序节点名称:立管(包括生活和消防给水、排水、空调水系统及输送其它介质的各种立管)要离墙敷设
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
项次三
工序节点名称:立管(包括生活和消防给水、排水、空调水系统及输送其它介质的各种立管)要离墙敷设
图示
要求与做法:
1、管卡设置要符合规范要求,且工艺合理。
2、管背墙面平直,装饰(粉刷)到位,不得补油漆污染。
3、PVC管的金属管卡与管外表面之间应垫软垫片。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
项次四
工序节点名称:管道(包括生活和消防给水、排水、空调水等管道)在屋面、楼地面上的敷设
图示
要求与做法:
1、严禁无支托架(墩)沿地面敷设,应采用膨胀螺栓固定型钢支(托)架的敷设方式。在支架安装损坏结构及防水层处,必须做好防水处理。
2、管道经过建筑物的伸缩缝或沉降缝处,应装设合适的补偿装置(如伸缩节、伸缩弯管等)。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
项次五
工序节点名称:防雷与接地装置的安装
要求与做法:
①外露的避雷针(带)及引下线等防雷装置,当选用碳素型钢时,须作热镀锌处理。镀锌层被破坏时须补涂防锈底漆后再涂面漆。
②当用圆钢作避雷针(带)及引下线时:
(1)连接应采用双面搭接连续焊,焊缝长度不小于直径的6倍,焊缝外观应良好。
(2)转角处的弯曲半径应正确,一般R≥60mm。
(3)外露的避雷带应采用热镀锌的专门夹式支持码支持,避免支持件与避雷带焊接(如图示)。
(4)避雷针(带)及引下线等应横平竖直,牢固可靠;无倾斜,弯曲和高低起伏。
③用钢管作防雷接地装置(含针、带等)时,管壁厚不应小于2.5mm。管对接焊时,管内应设置合适的衬管。补管外径应与被连接钢管内径相吻合,衬管长度不应小于其外径的4倍。
④从接地体引上的保安接地和防雷接地干线(利用建筑物钢筋除外),应在距首层地面1.5-1.8m处设置断接卡,断接卡处应有明显的接地标志及可靠的保护措施(如带有门锁的保护箱等)。利用建筑物钢筋引上的,也应在距首层地面1.5-1.8m处引出易于操作维护的永久性测试点。测试点应有明显示的接地标志及可靠的防损防腐措施。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
项次六
工序节点名称:电气线路、电气照明器具和箱、盘、柜安装
要求与做法:
①插座、螺口灯头的接线须正确,严禁调错及漏接。
②同一房间内高位和低位开关、插座的安装标高应一致,允差5mm;并列安装的开关、插座应平齐,允差0.5mm。
③对地面的安装标高低于2.4m的金属外壳灯具和其它电器,其金属外壳须可靠接地保护。
④顶棚的灯具和器具应专门设置独立的固定吊点。
⑤顶棚内的灯具外壳应设有管孔或带管孔的接线盒,灯具的金属外壳和金属线盒应设接地端子。
⑥箱、盘、柜上装有电器的可开启门或面板应用合适截面的裸铜软线与箱、盘、柜体作跨接。
⑦同一建筑物内的各相线应分别为同一种颜色(如黄、绿、红色),地线必须为黄绿双色,零线宜为淡蓝色。
⑧干线和支路的空气、漏电开关配选应正确合理,产品质量可靠。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
项次七
工序节点名称:镀锌线管敷设
要求与做法:
①线管与线槽(盒)、箱、盘、柜等连接时,严禁用熔焊方式开孔,且应采用内外迫母锁紧固定,管端螺纹外露2-3扣(<5mm)。管口应有护线塑料套咀。
②在安装壁灯、吸顶灯、吊灯等电器的部位应设接线盒。
③跨接地线应采用专门的接地线卡并正确选用跨接导线,且连接牢固可靠;不应采用熔焊跨接。
④在露天和潮湿场所明装时,不得用薄壁线管。其配套的盒、箱应齐全可靠。铁盒、箱及有关配件用热镀锌件。
⑤明配(含吊顶内)的线管应排列整齐美观。支(吊架、卡码设置合理,固定点间距均匀;其中管卡与终端、弯头中点、电器器具或盒(箱、盘、柜)边缘的距离均宜为150-500mm。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
项次八
工序节点名称:风管安装
要求与做法:
①风管的连接应严密,无脆裂,缝隙应填密封胶。
②保温棉应与风管外表面紧贴严密,胶钉应牢固且间距合理。
③风管系统应按规范装设防火阀。
④支架应按规范设置。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
项次九
工序节点名称:空调水系统与风机盘管安装
要求与做法:
①冷凝水管道坡向合理,无渗漏,运行前应作排水试验。
②冷冻供回水管严禁渗漏,且保温严密、到位。
③三速开关接线正确,各档风速应有明显区别。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
项次十
工序节点名称:电梯安装
要求与做法:
①电梯机房设备安装:
(1)曳引机承重梁的非支承部位应明显离开楼地面,严禁在梁底填塞建材。
(2)控制柜正面和维修侧面距墙面均不小于600mm,且距机械设备不小于 500mm。
(3)钢丝绳与楼板孔边间隙均应为20-40mm,楼板通向井道的孔四周应有不低于50mm高的防水台阶。
(4)电线管(槽)的敷设也应符合建筑电气装置的有关施工规范。
②电梯轿厢层站、部件的安装:
(1)指示信号清晰、准确,光电数码管无缺画;面板平正、无缺损,且不应嵌入墙面。
(2)层门地坎高于装修完成地面2-5mm。
(3)防止门夹人的安装保护装置(安全触板或光电装置)灵敏可靠。 安全触板动作的碰撞力应不大于5N。