防爆挠接管在工作的时候需要在什么样条件下才可以非常可靠的工作呢?下面就让我跟大家讲解一下。 1. 防爆挠性管使用条件---在运行时周围温度必须是在-20~+40℃之内;附近空气湿度相对不能大于25℃;爆炸性气体空气中1、2区场所;在那些没有明显摇动或者冲击力高的地方使用;在没有损坏绝缘的气体或者蒸气的情况中使用;它的污染程度在三等级,安装类别是Ⅱ。 2. 防爆挠性管的结构要求---挠接管隔爆接合面的参数一定达到第5章的GB3836.2的标准;它的两边接头制作成螺纹形状;挠接管它的护套是金属网编织而成的,也有橡胶护套跟塑料护套;挠接管是管接头和连接管合成的而连接管是内管和护套而合成的;值得一说的是管接头它必须要达到是由轧制的不易生锈腐蚀要么就是通过电镀处置的金属材料做的,不可以选用轻金属材料做的,还有就接头螺纹它的螺距一定不能小于0.75mm也不能>3mm,螺纹旋合的长不能<6倍螺距也不能<9mm这两个条件;然后有一点是内管必须要达到选用的是通过电镀处置过的金属软管做成的,内管的里面一定要光滑没有毛刺这两个条件;最后一点就是护套必须要是采用耐老化而且不易燃烧的橡胶来做,厚度也不能<0.8mm这两个条件。
1. 防爆挠性管使用条件---在运行时周围温度必须是在-20~+40℃之内;附近空气湿度相对不能大于25℃;爆炸性气体空气中1、2区场所;在那些没有明显摇动或者冲击力高的地方使用;在没有损坏绝缘的气体或者蒸气的情况中使用;它的污染程度在三等级,安装类别是Ⅱ。
2. 防爆挠性管的结构要求---挠接管隔爆接合面的参数一定达到第5章的GB3836.2的标准;它的两边接头制作成螺纹形状;挠接管它的护套是金属网编织而成的,也有橡胶护套跟塑料护套;挠接管是管接头和连接管合成的而连接管是内管和护套而合成的;值得一说的是管接头它必须要达到是由轧制的不易生锈腐蚀要么就是通过电镀处置的金属材料做的,不可以选用轻金属材料做的,还有就接头螺纹它的螺距一定不能小于0.75mm也不能>3mm,螺纹旋合的长不能<6倍螺距也不能<9mm这两个条件;然后有一点是内管必须要达到选用的是通过电镀处置过的金属软管做成的,内管的里面一定要光滑没有毛刺这两个条件;最后一点就是护套必须要是采用耐老化而且不易燃烧的橡胶来做,厚度也不能<0.8mm这两个条件。