大胆的开个帖子,供配电专业考试,不懂的题目问我!!!康母昂,来吃钩!
sqcaiyong
sqcaiyong Lv.7
2013年08月02日 16:29:09
只看楼主

有什么问题放马过来吧!!!!!!!!!!!!!

有什么问题放马过来吧!!!!!!!!!!!!!
zcryfx1970
2013年08月02日 16:45:58
2楼
等我晚上看看笔记,再请教
回复
刘鹏飞
2013年08月02日 20:59:32
3楼
牛人,这里就作为难题讨论的地方吧,有疑问都提出来,大家探讨。
回复
sqcaiyong
2013年08月03日 09:34:54
4楼
没人有问题吗?抗木昂!
回复
haiyangwen008
2013年08月03日 10:32:08
5楼
sqcaiyong 发表于 2013-8-3 09:34 没人有问题吗?抗木昂!我有一个问题:2012年案例真题上午第21题,求低压侧0.4KV母线上的短路电流,标准答案上为什么采用《工业与民用配电手册》第三版P134页的式(4-13)来计算,改公式是计算高压系统短路电流的公式啊?求解。
回复
sqcaiyong
2013年08月03日 12:13:34
6楼
本帖最后由 sqcaiyong 于 2013-8-3 12:15 编辑 haiyangwen008 发表于 2013-8-3 10:32 我有一个问题:2012年案例真题上午第21题,求低压侧0.4KV母线上的短路电流,标准答案上为什么采用《工业与 …还有问题吗?严谨一点的话红色部分不要查表,按表4-2计算。不好意思,图歪了
回复
haiyangwen008
2013年08月03日 13:42:17
7楼
sqcaiyong 发表于 2013-8-3 12:13 还有问题吗?严谨一点的话红色部分不要查表,按表4-2计算。不好意思,图歪了你好,首先谢谢你的回复。你的解答方法我是会的,你看我用标幺值法这样解答是正确的吗?如图:
回复
sqcaiyong
2013年08月03日 17:18:31
8楼
肯定不对。1、低压短路不用标幺值;2、就算用标幺值电压也是400伏,不是10千伏;3、高压侧系统只考虑了电抗,未考虑电阻。
回复
haiyangwen008
2013年08月03日 18:05:38
9楼
sqcaiyong 发表于 2013-8-3 17:18 肯定不对。1、低压短路不用标幺值;2、就算用标幺值电压也是400伏,不是10千伏;3、高压侧系统只考虑了电抗 …如果计算高压短路电流,用标幺值法的时候,考虑高压侧的电阻了吗?《配电手册》第三版P134页式(4-13)中的X*c是短路电路总电抗标幺值,没有提到电阻标幺值啊?如果用有名值方法,式(4-16)是在Rc>1/3Xc时才考虑电阻,标幺值法为什么没提到电阻?
回复
sqcaiyong
2013年08月03日 18:10:00
10楼
本帖最后由 sqcaiyong 于 2013-8-3 18:11 编辑

注意是高压侧系统的阻抗,高压短路计算同样要考虑。因为标幺值适用于高压短路计算,高压电抗远大于电阻,所以不考虑电阻。但低压要考虑。
回复
haiyangwen008
2013年08月03日 19:02:19
11楼
sqcaiyong 发表于 2013-8-3 18:10 注意是高压侧系统的阻抗,高压短路计算同样要考虑。因为标幺值适用于高压短路计算,高压电抗远大于电阻,所 …基本明白了,非常感谢你。你的知识掌握得这么扎实,是不是已经通过了供配电注册考试了?
回复

相关推荐

APP内打开